中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.1 一般规定


6.1.1 电化学储能电站应实时监视电池及电池管理系统、储能变流器、直流系统、站用电系统等运行工况。
6.1.2 电化学储能电站应定期对电池及电池管理系统、储能变流器、消防系统、空调系统、直流系统、站用电系统等设备设施进行巡视检查,进入电池室/舱巡视检查前应采取通风措施。设备新投入、经过大修或发生异常等特殊情况应加强监视和巡视检查。
6.1.3 电化学储能电站并网和解列操作安全应符合GB26860的相关规定。
6.1.4 电化学储能电站对站内设备设施进行维护工作时应采取安全防护措施。
6.1.5 电化学储能电站发生事故时,应立即启动应急预案及现场处置方案,并按有关要求如实上报事故情况。
6.1.6 属于电网调度机构管辖设备发生异常或事故时,应立即报告调度值班人员,并按现场运行规程和电网调度指令对故障设备隔离及处理。
6.1.7 电化学储能电站交接班发生异常或事故时,应停止交接班,并对异常或事故及时处理。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

电化学储能电站安全规程 GB/T42288-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读