中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4 总体要求


4.1 电化学储能电站应建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度,包括工作票、操作票、交接班制度、巡视检查制度、设备定期试验和轮换制度,以及岗位责任制、人员管理制度、设备管理制度、特种设备管理制度、动火管理制度、安全设施和安全工器具管理制度、环境管理制度、危险物品安全管理制度、危险源安全管理制度、安全监督检查制度、消防安全管理制度、反违章工作管理制度等。
4.2 电化学储能电站应构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,定期开展危险源辨识和风险评价并做好反事故措施。
4.3 电化学储能电站应制定生产安全事故应急救援预案,包括电池热失控、火灾、触电、机械伤害、自然灾害等事故的应急预案。
4.4 电化学储能电站应编制现场运行规程、检修规程,评估电池健康状态和性能衰减趋势,适时调整运行参数,制定运行维护检修策略。
4.5 电化学储能电站应制定安全生产教育和培训计划,定期开展安全生产规章制度和安全操作规程、岗位安全操作技能、安全工器具和消防器材的使用方法、故障处理和应急处置等方面的专业培训。
4.6 电化学储能电站储能设备及系统的功能和性能应符合GB/T36558的规定,并网性能应符合GB/T 36547的相关规定。
4.7 电化学储能电站消防设备设施应符合GB50016和GB51048的相关规定。
4.8 电化学储能电站安全工器具应定期检验,检验合格后方可使用。
4.9 电化学储能电站作业应在规定区域内进行,作业现场应采取安全保障措施,作业人员应佩戴相应的劳动防护用品。
4.10 电化学储能电站输电、变电和配电相关的电气设备安全工作应符合GB26860的相关规定,电力线路安全工作应符合GB 26859的相关规定。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

电化学储能电站安全规程 GB/T42288-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读