8.1 玻璃设计


8.1.1 作用在玻璃上的风荷载设计值宜按下式计算:

式中:ω——风荷载设计值(kN/㎡);

          ωk——风荷载标准值(kN/㎡);

          γw——风荷载分项系数,可取1.0。

8.1.2 玻璃表面承受的风荷载标准值应按现行国家标准《农业温室结构荷载规范》GB/T 51183的规定计算。当风荷载标准值的计算结果小于0.50kN/㎡时,应按0.50kN/㎡取值。

8.1.3 玻璃强度设计及挠度计算应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的规定。