4.3 构造要求


4.3.1 温室钢结构构件的壁厚应符合下列规定:

    1 主要承重构件的壁厚不应小于1.5mm;

    2 用于屋面和墙面檩条的冷弯薄壁型钢,壁厚不宜小于1.5mm;

    3 钢板天沟作为受力构件时,壁厚不宜小于2.0mm;不作为受力构件时,壁厚不宜小于1.5mm;

    4 用于支撑的构件,壁厚不宜小于1.5mm;

    5 钢板厚度的质量等级不应低于B级。

4.3.2 温室钢结构构件长细比应符合下列规定:

    1 受压构件的长细比不宜大于表4.3.2-1的规定。

表4.3.2-1 受压构件的长细比限值

    2 受拉构件的长细比不宜大于表4.3.2-2的规定。张紧的圆钢或钢索可不受此限制。

表4.3.2-2 受拉构件的长细比限值

4.3.3 受压构件的宽厚比不宜大于表4.3.3的规定。

表4.3.3 受压构件的宽厚比限值

注:圆钢管指径厚比。

4.3.4 温室钢结构构件应有可靠的防腐措施。采用热浸镀锌时,镀锌质量应符合现行国家标准《金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912的规定。