中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.1 设计原则


5.1.1 蒸压加气混凝土砌块砌体结构及受弯构件设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,用可靠指标度量结构构件的可靠度,应采用分项系数的设计表达式进行计算,并应满足正常使用极限状态的要求。
5.1.2 蒸压加气混凝土构件承载能力极限状态设计时,应满足下式要求:
式中:
    γ0——结构重要性系数:对安全等级为一级、二级、三级的结构构件可分别取1.1、1.0、0.9;
    S——荷载效应组合的设计值,分别表示构件的轴向力设计值N、剪力设计值V或弯矩设计值M等;
    R(·)——结构构件的抗力函数;
    γRA——蒸压加气混凝土构件的承载力调整系数,取1.33。
5.1.3 填充墙、隔墙应分别采取措施与周边主体结构构件可靠连接,连接构造和嵌缝材料应能满足传力、变形、耐久和防护要求。
5.1.4 蒸压加气混凝土砌块砌体结构和受弯构件的设计使用年限应按现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068执行。
5.1.5 蒸压加气混凝土墙板与主体结构应有可靠的连接,应能适应主体结构不同方向的层间位移,应具有满足层间变位的变形能力,钢结构和混凝土结构层间位移角分别不应小于1/250和1/500。
5.1.6 蒸压加气混凝土受弯板材应根据出釜受力工况进行承载力验算,板自重荷载的分项系数应取1.3,并应乘以动力系数1.5。

查找 上节 下节 返回
顶部

蒸压加气混凝土制品应用技术标准 JGJ/T 17-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读