中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.2 材料性能


3.2.1 蒸压加气混凝土制品性能指标应符合表3.2.1的规定。

表3.2.1 蒸压加气混凝土制品性能指标

注:1 表中括号中数值为密度级别为B04的蒸压加气混凝土强度及变异系数要求;
       2 表中劈拉强度为出厂检验的平均值。

3.2.2 蒸压加气混凝土抗压、劈拉强度标准值应按表3.2.2-1确定,强度设计值应按表3.2.2-2确定。

表3.2.2-1 蒸压加气混凝土抗压、劈拉强度标准值(N/m㎡)

注:表中非括号中数值取变异系数为0.15,括号中数值取变异系数为0.10。

表3.2.2-2 蒸压加气混凝土抗压、劈拉强度设计值(N/m㎡)

注:括号中数值为承重型蒸压加气混凝土砌块和蒸压加气混凝土配筋板材时的强度设计值。

3.2.3 蒸压加气混凝土的弹性模量可按表3.2.3采用。

表3.2.3 蒸压加气混凝土的弹性模量(N/m㎡)

3.2.4 用于承重砌体的砌块高度不宜小于240mm。

3.2.5 蒸压加气混凝土干密度应按表3.2.5采用。

表3.2.5 蒸压加气混凝土干密度(kg/m³)

3.2.6 蒸压加气混凝土的热物理性能计算参数应按表3.2.6采用。围护结构用保温材料热物理性能计算参数及其导热系数的修正系数、空气间层热阻应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定采用。围护结构中蒸压加气混凝土导热系数计算值应按下式计算:

式中:
    λa·c——蒸压加气混凝土导热系数计算值;
    λa——蒸压加气混凝土热系数;
    aa——蒸压加气混凝土导热系数的修正系数。

表3.2.6 蒸压加气混凝土的热物理性能计算参数

注:围护结构在正常使用条件下,蒸压加气混凝土的导热系数和蓄热系数计算参数应按本表直接采用。

3.2.7 蒸压加气混凝土制品的抗冻性能指标应符合表3.2.7的要求。

表3.2.7 蒸压加气混凝土制品的抗冻性能指标

注:1 抗冻性能试验方法按现行国家标准《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969执行;
       2 表中所指的制品未包括保温类砌块。

3.2.8 蒸压加气混凝土的碳化系数不应小于0.85。

3.2.9 蒸压加气混凝土的软化系数不应小于0.85。

3.2.10 蒸压加气混凝土砌块用砌筑砂浆、墙体用抹灰砂浆的性能指标应符合表3.2.10的规定。

表3.2.10 蒸压加气混凝土砌块用砌筑砂浆、墙体用抹灰砂浆性能指标

注:强度等级Ma2.5的砌筑砂浆适用于室内自承重墙;Ma5.0、Ma7.5适用于承重砌块砌体的内外墙。

3.2.11 填充外墙的砌筑砂浆宜采用强度等级为Ma2.5的保温型砂浆,其导热系数不应大于0.18W/(m·K),其他性能应符合现行国家标准《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295的规定。

3.2.12 承重砌体的砌筑砂浆拉伸粘结强度应按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70规定的方法,分别测取灰缝上下两个粘结面的拉伸粘结强度值,并应按最小值进行砌体承载力计算。

3.2.13 严寒及寒冷地区的外墙面所采用的饰面涂料应具有防水透气性。

3.2.14 蒸压加气混凝土砌块砌体配筋及混凝土构造柱和圈梁的钢筋抗拉强度设计值应按表3.2.14采用。

表3.2.14 钢筋抗拉强度设计值(N/m㎡)

3.2.15 蒸压加气混凝土配筋板材的外观质量要求、制作尺寸偏差及结构性能检验应符合现行国家标准《蒸压加气混凝土板》GB 15762的有关规定。

3.2.16 蒸压加气混凝土配筋板材中的钢筋宜采用直径为5mm~10mm高延性冷轧带肋钢筋CRB600H。

3.2.17 防锈钢筋与蒸压加气混凝土间的粘结强度平均值不应小于1.0MPa。

3.2.18 夹心墙用拉结件应符合现行行业标准《装饰多孔砖夹心复合墙技术规程》JGJ/T 274的规定。

3.2.19 用于后锚固的化学锚栓的锚固胶性能应符合现行行业标准《混凝土结构工程用锚固胶》JG/T 340的规定;后锚固的尼龙膨胀套管和尼龙材质的螺钉应采用原生的聚酰胺制造,不得采用再生材料制品。

3.2.20 机械锚栓及化学锚栓的螺杆宜为碳素钢、合金钢、不锈钢或高耐腐不锈钢材料。碳素钢和合金钢锚栓、螺杆的性能等级应按所用钢材的抗拉强度标准值fstk及屈强比fyk/fstk确定,相应的性能指标应按表3.2.20采用。

表3.2.20 碳素钢及合金钢锚栓、螺杆的力学性能指标

3.2.21 金属锚栓应有可靠的防腐措施,其防腐蚀标准应高于被连接构件的防腐蚀要求。碳素钢、合金钢机械锚栓表面应进行镀锌防腐处理,电镀锌层平均厚度不应小于5μm,热浸镀锌平均厚度不应小于45μm。在室外环境、常年潮湿的室内环境、海边、高酸碱度的大气环境中应使用不锈钢材质的锚栓,含氯离子的环境中应使用高抗腐不锈钢。

3.2.22 机械锚栓和化学锚栓的防火等级不应低于被连接结构的防火等级,锚栓应通过防火测试,测试报告内容应包含锚栓在不同耐火时限下的承载力。

3.2.23 墙板拼缝所用的封堵材料应符合现行国家标准《防火封堵材料》GB 23864和《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267的规定。

3.2.24 密封胶条宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶或硅橡胶制品,密封条应为挤出成型,橡胶块应为压模成型,并应符合现行国家标准《建筑门窗、幕墙用密封胶条》GB/T 24498的规定。


查找 上节 下节 返回
顶部

蒸压加气混凝土制品应用技术标准 JGJ/T 17-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读