11.3 中间验收


11.3.1 GRC外墙工程应进行阶段性施工质量的中间验收,并应填写验收记录。中间验收记录表可按本标准附录E填写。
11.3.2 中间验收应符合下列规定:
    1 GRC构件的造型、尺寸、表面效果应符合设计或样板要求;
    2 GRC构件的预埋件、锚固件、连接件、安装孔、槽应符合设计要求;
    3 GRC构件与主体结构连接应符合设计要求,安装必须牢固;
    4 GRC外墙工程的保温、防水、防污、防火、防雷的处理应符合设计要求;
    5 GRC外墙密封施工和接缝处理应符合设计要求;
    6 GRC构件安装质量要求应符合本标准第10.5节的规定。