3.3 建筑密封材料


3.3.1 GRC外墙用建筑密封材料应符合国家现行相关标准的规定及设计要求。
3.3.2 结构密封胶应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的规定;建筑密封胶应符合国家现行标准《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》GB/T 14683、《混凝土接缝用建筑密封胶》JC/T 881、《石材用建筑密封胶》GB/T 23261或《聚氨酯建筑密封胶》JC/T 482的规定。密封胶条应符合国家现行相关标准的规定。
3.3.3 在使用密封胶时,应符合材料制造商关于产品使用及接缝尺寸限制书面说明的要求。
3.3.4 GRC外墙中采用密封胶时,应符合下列规定:
    1 密封胶应与GRC面板材料具有良好的相容性,并不应产生影响饰面效果的污染;
    2 建筑密封胶应能抵抗的接缝位移不超过接缝宽度的±25%。