中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.1 给水排水


8.1.1 建筑给水排水设施应符合现行国家标准《建筑给排水设计规范》GB 50015的有关规定。
8.1.2 网管系统设备机房、监控及调度用房的给水排水设施应符合下列要求:
    1 无关的给、排水管道不得穿过上述用房;
    2 上述用房内的设备需要用水时,其给排水干管应暗敷,引入支管宜暗装,或采取防漏保护的套管。管道穿过网管系统设备机房、监控及调度用房墙壁和楼板处,应设置套管,管道与套管之间应采取可靠的密封措施;
    3 上述用房内如设有地漏时,应采用洁净室专用地漏或自闭式地漏,地漏下应加设水封装置,并有防止水封破坏或反溢措施;
    4 上述用房内的给、排水管道应采取防结露措施,给排水管道及其保温材料应采用难燃烧材料;
    5 上述用房应根据设备、空调、生活、消防等对水质、水温、水压和水量的不同要求分别设置循环或直供给水系统;
    6 上述用房内的给、排水管道必须有可靠的防渗漏措施,暗敷的给水管道宜用无缝钢管,管道连接宜用焊接。
条文说明
8.1.2 对网管系统设备机房、监控及调度用房给排水设施的要求:
    2 主机房内确需用水时,为保证主机房内恒温恒湿不受影响,给排水干管一般设置在管道竖井(或地沟)内,引入支管或暗装,或采取保温措施。穿墙和楼板处设置套管,以防止送回风受到外界干扰;
    3 由于铸铁地漏水封能力有限,地漏箅子上又不可能经常有水补充,为防止室外检查井臭气倒灌,应在地漏下加设可靠的防止水封破坏的措施;
    4 当空气湿度较大、室温高于给排水管道温度时,为防止结露,管道应该采取有效的保温措施。根据防火规范要求,保温材料也应和其它建筑材料一样,要选择难燃烧的;
    5 在一般情况下,空调系统采用冷水机组时,应采用敞开式循环水冷却系统。生活和消防则采用直流给水系统,并应符合有关设计规范要求;
    6 设备用房内所有给排水管道必须做到不渗不漏,所以,暗敷给水管道宜采用无缝钢管并采用焊接连接。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

有线广播电视网络管理中心设计规范 GY5082-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读