4.1 设计总体要求


4.1.1 网管系统要求:
    1 应采用开放结构和标准接口;
    2 设备必须稳定、可靠;
    3 软件应采取模块化体系结构,具有可移植性;
    4 软件应支持B/S或C/S结构;
    5 硬件平台应具有扩展和升级能力。
4.1.2 根据承担的具体业务功能,有线广播电视网络管理中心包括但不限于以下系统:
    1 网络管理系统;
    2 信源、播出及传输系统;
    3 内容管理系统;
    4 数据管理系统;
    5 内部通信管理系统;
    6 综合网络管理系统;
    7 时钟与同步系统;
    8 运营支撑系统等。
4.1.3 各工艺系统设计应符合相关国家、行业和技术标准的规定。
4.1.4 各系统应具有相应的安全机制。
4.1.5 网络管理系统应包括如下内容:
    1 实时监视网络的运行状态及网络性能;
    2 收集和分析网络性能数据、配置、更新网络设备参数;
    3 网络设备出现故障时发出告警信号,启用备用设备,进行故障处理;
    4 对网络的拥塞进行调度处理;
    5 网络配置管理、计费管理;
    6 安全监控管理等。
4.1.6 信源、播出及传输系统应包括如下内容:
    1 卫星广播电视节目的接收及处理;
    2 光缆及电缆传输节目的接收及处理;
    3 本地自办节目的接收及处理;
    4 视音频信号压缩编码及复用;
    5 条件接收系统(CAS);
    6 节目的分类打包及整合;
    7 EPG信息处理;
    8 节目的码率调整、再复用;
    9 节目的分发;
    10 节目监视、监听;
    11 节目码流轮询监测及实时监测;
    12 节目传输系统等。
4.1.7 内容管理系统应包括如下内容:
    1 节目调度;
    2 节目交换;
    3 节目监控及信号质量的测试;
    4 网管信息的监控及测试。
4.1.8 数据管理系统应包括如下内容:
    1 相关数据业务的传输、管理、监视、存储;
    2 系统各种增值业务的管理;
    3 节目转码、存储及多功能服务。
4.1.9 内部通信系统应包括如下内容:
    1 系统内部相关通信业务;
    2 视频会议系统等。
4.1.10 综合网络管理系统应包括如下内容:
    1 故障监测;
    2 网络资源配置;
    3 性能管理;
    4 业务监视;
    5 事务管理等。
4.1.11 时钟与同步系统应包括如下内容:
    1 同步方式选择;
    2 基准时钟设置;
    3 定时基准传送方式等。
4.1.12 运营支撑系统应包括如下内容:
    1 客户管理;
    2 服务管理;
    3 内容/服务供应商管理;
    4 核心业务管理;
    5 公共服务管理;
    6 设备管理等。
 

条文说明
4.1.2 本条所列为有线广播电视网络管理中心所包括的一般系统,根据实际情况,可以增减。随着新媒体业务的增长,有线广播电视网络管理中心所包括的一般系统也会发生变化,有些系统会合并或减少,同时会有新的系统产生。