中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.2 基层工程


8.2.1 倒置式屋面基层的施工质量验收可包括找坡层、找平层、隔离层等分项工程。
8.2.2 倒置式屋面基层的质量验收应符合现行国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207的规定。
8.2.3 既有建筑倒置式屋面改造工程基层的坡度不宜小于3%。
主控项目
8.2.4 找平层、找坡层所用材料的质量及配合比应符合设计要求。
    检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。
    检验方法:用水平仪(水平尺)、拉线和尺量检查。
8.2.6 隔离层所用材料质量应符合设计要求,并不得有破损和漏铺。
    检验方法:检查隐蔽工程验收记录和观察检查。
一般项目
8.2.7 找平层表面应压实平整,不得有酥松、起砂、起皮现象,表面平整度允许偏差应为5mm。
    检验方法:观察检查、用2m靠尺和楔形塞尺检查。
8.2.8 找平层分格缝位置、间距、缝宽应符合设计要求。
    检验方法:观察和尺量检查。
8.2.9 基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形,且应整齐平顺,圆弧半径应符合设计要求。
    检验方法:观察和尺量检查。
8.2.10 找平层和找坡层表面平整度的允许偏差应分别为5mm和7mm。
    检验方法:用2m靠尺、楔形塞尺和钢尺检查。
8.2.11 隔离层的搭接缝应粘结牢固,搭接宽度不应小于100mm。
    检验方法:观察和尺量检查。
8.2.5 屋面排水坡度应符合设计要求。

 


条文说明
8.2.1 目前倒置式屋面主要采用轻质和保温材料找坡以及采用水泥砂浆和细石混凝土找平,故本节的验收内容主要针对采用上述材料的找坡和找平层质量验收。
8.2.3 既有建筑屋面改造,基层坡度同样不宜小于3%。
8.2.4 水泥砂浆找平层采用1:2.5~1:3(水泥:砂)体积比,水泥强度等级不得低于32.5级,细石混凝土找平层采用强度等级不低于C20;沥青砂浆找平层采用1:8(沥青:砂)质量比,沥青可采用10号、30号的建筑石油,沥青或其熔合物,其材质和配合比必须符合设计要求。
8.2.5 屋面找平层是防水层的基层,在调研中发现平屋面(坡度3%~5%)天沟、檐沟,由于排水坡度过小或找坡不正确,会造成屋面排水不畅或积水现象。基层找坡正确,能将屋面上的雨水迅速排走,延长了防水层、保温层的寿命,其排水坡度须符合设计要求。
8.2.6 隔离层所用材料的质量应符合设计要求,当设计无要求时,隔离层所用的材料应能经得起保护层的施工荷载,故建议塑料模的厚度不应小于0.4mm,土工布应采用聚酯土工布,单位面积质量不应小于200g/㎡,卷材厚度不应小于2mm。为了消除保护层与防水层之间的粘结力及机械咬合力,隔离层必须是完全隔离,对隔离层破损或漏铺部位应及时修复。
8.2.7 由于目前一些施工单位对找平层的施工质量不重视,致使水泥砂浆、细石混凝土找平层的表面有酥松、起砂、起皮和破裂现象,直接影响防水层和基层的粘结质量或导致防水层开裂。沥青砂浆找平层表面不密实会产生蜂窝现象,使卷材胶结材料或涂膜的厚度不均匀,影响防水质量。对找平层的质量要求、表面应坚固密实、平整,水泥砂浆,细石混凝土找平层应充分进行养护,使其水泥充分水化,以确保找平质量。经调研,表面平整度,其允许偏差5mm,提高平整度的要求,可使其卷材胶结材料或涂膜的厚度均匀一致,保证工程质量。
8.2.8 经调查分析认为,卷材、涂膜防水层的不规则拉裂,是由于找平层的开裂造成的,水泥砂浆找平层面积大开裂是难免的,找平层合理分格后,可将变形集中到分格缝处。规范规定其纵横缝的最大间距不宜大于6m,因此找平层分格缝的位置和间距应符合设计要求。
8.2.9 基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处以及基层的转角处,根据卷材的特性,应按《屋面工程技术规范》GB50345的规定做成圆弧形,以保证卷材、涂膜防水层的质量。
8.2.10 找平层的表面平整度是根据抹灰质量标准规定的,其允许偏差为5mm。提高对基层平整度的要求,可使卷材胶结材料或涂膜的厚度均匀一致,保证屋面工程的质量。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

倒置式屋面工程技术规程 JGJ230-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读