中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 设计要求


5.2.1 倒置式屋面找坡层设计应符合下列规定:
    1 屋面宜结构找坡;
    2 当屋面单向坡长大于9m时,应采用结构找坡;
    3 当屋面采用材料找坡时,坡度宜为3%,最薄处找坡层厚度不得小于30mm。找坡宜采用轻质材料或保温材料。

5.2.2 倒置式屋面找平层设计应符合下列规定:

    1 防水层下应设找平层;
    2 结构找坡的屋面可采用原浆表面抹平、压光;
    3 找平层可采用水泥砂浆或细石混凝土,厚度宜为15mm~40mm;
    4 找平层应设分格缝,缝宽宜为10mm~20mm,纵横缝的间距不宜大于6m;纵横缝应用密封材料嵌填;
    5 在突出屋面结构的交接处以及基层的转角处均应做成圆弧形,圆弧半径不宜小于130mm。

5.2.3 防水材料的选用应符合下列规定:

    1 选用的材料应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB 50345的规定;
    2 应选用耐腐蚀、耐霉烂、适应基层变形能力的防水材料。

5.2.4 倒置式屋面保温层的厚度确定应根据现行国家标准 《民用建筑热工设计规范》GB 50176进行热工计算。

5.2.5 倒置式屋面保温层的设计厚度应按计算厚度增加25%取值,且最小厚度不得小于25mm。

5.2.6 倒置式屋面保护层设计应符合下列规定:

    1 保护层可选用卵石、混凝土板块、地砖、瓦材、水泥砂浆、细石混凝土、金属板材、人造草皮、种植植物等材料;
    2 保护层的质量应保证当地30年一遇最大风力时保温板不被刮起和保温层在积水状态下不浮起;
    3 当采用板块材料、卵石作保护层时,在保温层与保护层之间应设置隔离层;
    4 当采用卵石保护层时,其粒径宜为40mm~80mm;
    5 当采用板块材料作上人屋面保护层时,板块材料应采用水泥砂浆坐浆平铺,板缝应采用砂浆勾缝处理;当屋面为非功能性上人屋面时,板块材料可干铺,厚度不应小于30mm;
    6 当采用种植植物作保护层时,应符合现行行业标准《种植屋面工程技术规程》JGJ 155的规定;
    7 当采用水泥砂浆保护层时,应设表面分格缝,分格面积宜为1㎡;
    8 当采用板块材料、细石混凝土作保护层时,应设分格缝,板块材料分格面积不宜大于100㎡;细石混凝土分格面积不宜大于36㎡;分格缝宽度不宜小于20mm;分格缝应用密封材料嵌填。
    9 细石混凝土保护层与山墙、凸出屋面墙体、女儿墙之间应预留宽度为30mm的缝隙。


条文说明
5.2.1 倒置式屋面对基层要求高,要求基层结构不开裂、平整,优选采用结构找坡;对单向坡长较大的屋面,如采用材料找坡,势必增加屋面荷载,也不经济。
5.2.2 水泥砂浆、细石混凝土在施工时,因砂浆水灰比、含泥量、细骨料比例等因素,会导致开裂,因此需设置分格缝。转角处弧形以确保防水层粘贴牢固。
5.2.3 防水层可能长期处于潮湿的环境中,必须选用长期在潮湿环境中抗腐蚀性能好、不变质、耐老化、各项物理性能要符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB50345规定的材料。防水层宜选用两种防水材料复合使用,耐老化、耐穿刺的防水材料应设在防水层的上层。
5.2.5 对于开敞式保护层的倒置式屋面,当有雨水进入保温材料下部时,一般情况可完全蒸发掉,而进入封闭式保护层屋面保温层中的雨水可能蒸发不完全;当室外气温低,会在保护层与保温材料交界面及保温材料内部,出现结露;保温材料的长期使用老化,吸水率增大。因此,应考虑10~20年后,保温层的导热系数会比初期增大。所以,实际应用中应控制保温层湿度,并适当增大保温层厚度作为补偿;另外保温层受保护层压置后厚度也会减小。故本规程规定保温层的设计厚度按计算厚度增加不低于25%取值。保温层的厚度如果太薄,不能对防水层形成有效的保护作用,失去了倒置式屋面最根本的意义,而且在施工中和保护层压置后保温层容易损坏,故保温层应保证一定的厚度,本规程规定不得小于25mm。
    为确保倒置式屋面的保温性能在保温层积水、吸水、结露、长期使用老化、保护层压置等复杂条件下持续满足屋面节能的要求,有必要将此条列为强制性条文。
5.2.6 倒置式屋面为了防止紫外线的直接照射、人为损害以及防止保温层泡雨水后上浮,应在保温层上做保护层。保护层多为开敞式,即在保温层上做板块材料、卵石保护层。倒置式屋面分上人、非上人和功能性屋面。上人屋面宜采用混凝土板块、地砖、种植等做保护层;非上人屋面宜采用卵石做保护层;功能性屋面宜采用现浇细石混凝土保护层或板块材料保护层。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

倒置式屋面工程技术规程 JGJ230-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读