8.6 拱构件的连接


8.6.1 当拱的坡度大于1∶4时,拱的顶部可采用由螺栓连接的剪板进行连接(图8.6.1a);当竖向剪力较大、或构件截面高度较大时,拱的顶部可采用附加剪板连接的构造(图8.6.1b);当拱的坡度较小时,拱的顶部可采用销钉连接的剪板,并在构件两侧用螺栓连接的钢板进行连接(图8.6.1c)。
图8.6.1 拱在顶部的连接示意图
1—木拱;2—剪板;3—螺栓;4—凹槽;5—暗销钉;6—附加剪板;7—两侧连接钢板
8.6.2 胶合木门架的实心挑檐可采用六角头木螺钉直接与拱肩连接(图8.6.2a),六角头木螺钉在拱构件中贯入长度不应小于4倍螺钉直径,并应满足抗拔要求。当胶合木门架采用空心挑檐时,除采用六角头木螺钉直接与拱肩连接外,空心挑檐构件之间应用螺旋销连接(图8.6.2b)。挑檐的连接设计应考虑悬臂的影响。
8.6.3 当拱的连接节点处有弯矩时,应采用增加附加连接板的抗弯连接构造(图8.6.3)。
图8.6.2 门架挑檐的连接示意图
1—木拱;2—挑檐;3—六角头木螺钉;4—凹槽;5—螺旋销;6—挑檐构件连接
图8.6.3 拱的抗弯连接构造示意图
1—木拱;2—附加抗拉连接板;3—连接板;4—附加连接板;5—抗压钢板