5.5 拉弯和压弯构件


5.5.1 拉弯构件的承载能力应按下列公式验算:
    1 按强度计算:
    2 按稳定计算:
    式中:
    N——轴向拉力设计值(N);
    M——弯矩设计值(N·mm);
    An——构件净截面面积(mm2);
    Wn——构件净截面抵抗矩(mm3);
    φl——受弯构件的稳定系数,按本规范第5.1.4条计算;
    ft——胶合木顺纹抗拉强度设计值(N/mm2);
    fm——胶合木抗弯强度设计值(N/mm2);
    ——不考虑高度或体积调整系数的胶合木抗弯强度设计值 (N/mm2)。
5.5.2 当轴向受压构件沿一个或两个截面主轴方向承载弯矩时(图5.5.2),承载能力应按下列公式验算:

图5.5.2 压弯构件示意图
    式中:
    N——轴向压力设计值(N);
    Mx、 My——相对于x轴(构件窄面)和y轴(宽面)的弯矩设计值(N·mm);
    An——构件净截面面积(mm2);
    Wnx——相对于x轴的净截面抵抗矩(mm3);
    Wny——相对于y轴的净截面抵抗矩(mm3);
    fc——顺纹抗压强度设计值(N/mm2);
    fmx、 fmy——胶合木构件相对于x轴(构件窄面)和y轴(宽面)的抗弯强度设计值(N/mm2);
    E——弹性模量(N/mm2);
    b——构件宽度(mm);
    h——构件高度(mm);
    λ——受弯构件的长细比,不得大于50,按本规范第5.1.4条确定;
    l0x、 l0y——计算长度,按本规范公式(5.4.4-3)确定。
5.5.3 当采用本规范公式(5.5.2-1)进行验算时,应满足下列规定:
    1 对于x轴单向弯曲或双向弯曲时:
    2 对于y轴单向弯曲或双向弯曲时:
    3 对于双向弯曲时: