中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录E 温度作用下混凝土及钢筋强度折减系数、预应力筋强度、摩擦系数;仓壁直接落地的圆形筒仓及大型圆形浅仓在贮料水平侧压力作用下,基础对仓壁固端约束的边界效应、筒仓预应力张拉的次弯矩、次剪力函数的计算值


E.0.1  温度作用下混凝土强度设计值的折减系数应符合表E.0.1的规定。

E.0.2  温度作用下混凝土弹性模量Ec的折减系数βh应符合表E.0.2的规定。

E.0.3  温度作用下钢筋强度设计值折减系数γg应符合表E.0.3的规定。

E.0.4  温度作用下钢筋弹性模量的折减系数βg,应符合表E.0.4的规定。

E.0.5  预应力筋强度标准值应符合表E.0.5的规定。

E.0.6  预应力筋强度设计值应符合表E.0.6的规定。

E.0.7  预应力筋孔道每米长度局部偏差的摩擦系数k和预应力筋与孔道壁之间的摩擦系数μ应符合表E.0.7的规定。

E.0.8  仓壁直接落地的圆形筒仓、大型圆形浅仓在贮料水平侧压力作用下,基础对仓壁固端约束的边界效应、筒仓预应力筋张拉后的次弯矩、次剪力函数ψ(β·y)、θ(β·y)、ζ(β·y)的表达形式,应为下列公式:

E.0.9  函数ψ(β·y)、θ(β·y)、ζ(β·y)的计算值应符合表E.0.9的要求。

条文说明

    对原规范中的贮料撞击系数,在本次修订时,将其列入本标准第8章的条文中。

    根据原冶金部《钢筋混凝土结构抗热设计规程》YS 12-79(该规程至今没有更新),对温度作用下混凝土、钢筋强度计算值的折减系数进行了调整;现行国家标准《烟囱设计规范》GB 50051-2013中,在温度作用下混凝土强度折减系数的分类复杂,且筒仓与烟囱的温度作用工况完全不同,没有可比性;本标准第4.3.10条的条文说明中,对混凝土、钢筋的温度作用,认为温度200℃属于常温作用。实际上,对钢筋混凝土结构真正有严重影响的是,当温度达到400℃以后,混凝土与钢筋间的粘结强度随温度的升高迅速降低,结构将很快达到破坏状态。本附录补充了温度200℃以下钢筋混凝土的温度折减系数。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

钢筋混凝土筒仓设计标准 GB50077-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读