中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.5 柱和环梁


6.5.1  仓下支承柱纵向钢筋的总配筋率不宜大于2.0%,也不应大于4.0%。

6.5.2  仓底吊挂漏斗应符合下列规定:

    1  当仓底选用单个吊挂圆锥形漏斗,仓下支承结构为筒壁支承时,漏斗顶部钢筋混凝土环梁的高度可采用筒仓直径的6%~10%;

    2  环梁内侧环向钢筋的总配筋率不应小于环梁计算截面的0.4%,环向钢筋应沿梁截面周边均匀配置(图6.5.2);

    3  当仓下结构为支承柱时,柱顶应设环梁,其截面及配筋量应由计算确定。

条文说明

6.5.1  当筒仓满载时,仓下钢筋混凝土支承柱的混凝土产生蠕变,使其应力有所降低,相应的荷载将转给钢筋来承担。当贮料瞬时卸空后,钢筋产生弹性恢复,此时混凝土可能处于受拉状态,从而导致仓下钢筋混凝土柱出现水平裂缝。此外当卸料过程中,如果钢筋与混凝土之间的粘结力很强,则同时会产生竖向裂缝,而且这种情况更加危险。因此控制仓下钢筋混凝土支承柱的最大配筋率是十分必要的。当出现其他作用组合时,原规范配筋率的上限偏小,本次修订将配筋率的上限提高到4%,若仅有受压作用控制配筋量时,配筋率的上限也可适当减小。

6.5.2  当漏斗与仓壁非整体连接时,环梁的配筋应计算确定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

钢筋混凝土筒仓设计标准 GB50077-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读