附录B 焊接粮食钢板筒仓仓壁洞口应力计算


B.0.1  焊接粮食钢板筒仓仓壁洞口形状为正方形或矩形,正方形、矩形洞口周边在拉、压力作用下应力参数(图B.0.1)应符合表B.0.1-1~表B.0.1-3的规定。

图B. 0. 1 洞口应力参数示意图

    α——作用力p与洞口中心水平轴的夹角;

    θ——洞口周边各点与洞口中心水平轴的夹角;

   σθ——与洞口周边法线正交的洞边应力。

表B. 0. 1-1 当α=π/2时正方形洞口的σθ/P值

表B. 0. 1-2 在边比a/b=5的矩形洞口条件下σθ/P值

表B. 0. 1-3 在边比a/b≌3. 2的矩形洞口条件下σθ/P值

注:该表适用于仓径大于15m的仓壁落地的筒仓仓壁上的洞口。

查找 上节 下节 返回
顶部

粮食钢板筒仓设计规范 GB50322-2011