中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 仓底


5.4.1  圆锥漏斗仓底可按以下规定进行强度计算(图5. 4.1)。

      1  计算截面Ⅰ—Ⅰ处,漏斗壁单位周长的经向拉力设计值:

Nm=1. 3·(Cv·Pvk·d0/4sinα+Wmk/π·d0sinα)+1. 2·Wgk/(π·d0sinα)          (5. 4.1-1)

式中:Pvk——计算截面处储粮竖向压力标准值;

      Wmk——  计算截面以下漏斗内储粮重力标准值;

      Wgk——计算截面以下漏斗壁重力标准值;

       d0——计算截面处,漏斗的水平直径;

       α——漏斗壁与水平面的夹角;

       Cv——深仓储粮动态竖向压力修正系数;

       Nm——漏斗壁经向拉力设计值。

图5. 4. 1 圆锥漏斗内力计算示意图

      2  计算截面Ⅰ—Ⅰ处,漏斗壁单位宽度内的环向拉力设计值应按下式进行计算。

Nt=1. 3·Pnk·d0/2sinα             (5.4.1-2)

式中:Pnk——储粮作用于漏斗壁单位面积上的法向压力标准值;

      Nt——漏斗壁环向拉力设计值。

      3  漏斗壁应按下列公式进行强度计算:

       1)单向抗拉强度:

经向                           σm= Nm/t≤f                                  (5.4.1-3)

环向                               σt=Nt/t≤f                               (5. 4. 1-4) 

       2)折算应力:

σzs=√σt2m2tσm≤f                 (5. 4. 1-5)

式中:σzs——折算应力;

             σt——漏斗壁环向拉应力;

            σm——漏斗壁经向拉应力;

               t——漏斗壁钢板厚度。

5.4.2  圆锥漏斗仓底与仓壁相交处,应设置环梁(图5.4.2)。环梁与仓壁及漏斗壁的连接应符合下列规定:

      1  可采用焊接或螺栓连接;

图5. 4. 2 漏斗环梁示意图

1-仓壁;2-环梁;3-斗壁;4-加劲肋

      2  当环梁与仓壁及漏斗壁采用螺栓连接时,环梁计算不考虑与之相连的仓壁及漏斗壁参与工作;

      3  当环梁与仓壁及漏斗壁采用焊接连接时,环梁计算可考虑与之相连的部分壁板参与工作,共同工作的壁板范围按下列规定取值。

       1)共同工作的仓壁范围,取0. 5√rc·tc,但不大于15tc

        2)共同工作的漏斗壁范围,取0. 5√rh·th,但不大于15th

其中:tc、rc——分别为仓壁与环梁相连处的厚度和曲率半径;

      th、rh——分别为漏斗壁与环梁相连处的厚度和曲率半径。

5.4.3  环梁上的荷载(图5.4.3),可按下列规定确定:

      1  由仓壁传来的竖向压力qv及其偏心产生的扭矩qv·ev

      2  由漏斗壁传来的经向拉力Nm及其偏心产生的扭矩Nm·em(Nm按本规范第5.4.1条确定)。Nm可分解为水平分量Nm·cosα及垂直分量Nm·sinα(图5.4.3b);

      3  在环梁高度范围内作用的储粮水平压力Ph可忽略不计。

(a)环梁荷载                  (b)荷载简化

图5. 4. 3 环梁荷载及简化图

5.4.4  环梁按承载能力极限状态设计时,可按以下规定进行计算:

      1  在水平荷载Nm·cosα作用下环梁的稳定计算:

Nm·cosα≤Ncr                 (5.4.4-1)

Ncr=0. 6E·Iy/r3             (5.4.4-2)

式中:Iy——环梁截面惯性矩;

       r——环梁的半径;

     Ncr——单位长度环梁的临界经向压力值;

      Nm——漏斗壁单位周长的经向拉力设计值;

       α——漏斗壁倾角;

       E——钢材的弹性模量。

      2  环梁截面的抗弯、抗扭及抗剪强度计算。

      3  环梁与仓壁及漏斗壁的连接强度计算。

条文说明

5.4.1  由于在圆锥漏斗仓底与仓壁的连接处设置有环梁,漏斗壁的计算不必再考虑连接处,由于曲率的变化而引起附加内力的影响,漏斗壁的经向、环向均按轴向受力进行强度计算。

5.4.2  仓底环梁与仓壁及漏斗采用连续焊接连接时,则成为一个整体,可考虑部分壁板与环梁共同工作。

      不同曲率的壳体相连处,曲率剧烈变化,由于壳壁经向力的作用将在壳体相连处产生附加环向力,能够有效的承受这种附加环向力的壳体宽度范围,按理论分析为k√r·t(r为曲率半径)。而圆筒壳与锥壳相连,当锥壳倾角为30°~60°时,k=0.6。所以本条规定与环梁共同工作的壁板有效范围采用0. 5√r·t,同时考虑此范围若过大,会由于壁板中应力的不均匀而使此范围壁板不能充分发挥作用,参照现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017,受压板件宽厚比限值的有关规定,限制此范围亦不能大于15t。

5.4.3  仓底环梁的荷载,应考虑仓壁传来的竖向力、漏斗壁传来的斜向拉力及荷载偏心引起的扭矩。在环梁高度范围内的粮食水平压力,由于数据较小且对环梁的经向受压稳定起有利作用,故偏于安全的不计其影响。

5.4.4  仓底环梁是分段制作、安装,环梁段在经向压力作用下的稳定计算可按圆弧拱进行分析,其平面内与平面外的临界荷载的计算公式均可用Ncr=kE·I/r3来表示,且随圆弧角度的增大,平面内、外的稳定系数k值均减小,当圆弧角度为2π时,稳定系数最小值k=0. 6,即公式(5.4. 4-1)。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

粮食钢板筒仓设计规范 GB50322-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读