中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

N.2 跌水与陡坡消力池计算


N.2.1  单级跌水的消力池宽度可按下列公式计算:

    单一跌口为矩形或台堰形时:

    单一跌口为梯形时:

    式中:bs——消力池宽度(m);

          L1——水舌抛射长度(m);

          P——水流跌差(m)。

N.2.2  有多个跌口时,应计入跌口之间的隔墩厚度。单级跌水消力池宽度但可按下列公式计算:

    多个跌口为矩形或台堰形时:

    多个跌口为梯形时:

    式中:n——跌口个数; 

          bg——隔墩厚度(m)。

N.2.3  单级跌水的消力池长度可按下列公式计算:

    其中:单一跌口为矩形或台堰形时:

    单一跌口为梯形时:

    多个跌口为矩形或台堰形时:

    多个跌口为梯形时:

    式中:Ls——消力池长度(m);

          L1——陡坡消力池斜坡段投影长度或跌水消力池中抛射水舌的投影长度(m);

          h"c一一水跃跃后共轭水深(m);

          h'c——水舌跌落处的收缩断面水深(m);消力池断面为矩形时,按公式(N.2.3-3)计算;

          q——水舌跌落处的单宽流量[m³/(s·m)];

          ψ——流速系数,可取0.90~0.95;

          Z0——计及流速水头的上游断面与h'c断面的水位差(m)。

N.2.4  单级跌水消力池深度可按下式计算:

    式中:ds——消力池深度(m);

          hs——池后渠道水深(m),

N.2.5  单级等底宽陡坡采用矩形断面消力池时,消力池宽度即陡坡底宽bd,消力池长度Ld=4.5h"c,消力池深度dd≥(1.10~1.15)h"c-hs;单级等底宽陡坡采用梯形断面消力池,且进口水流跌差P≤20m时,水跃共轭水深应分别按下列公式计算:

    式中:h'c——陡槽末端的收缩断面水深(m);

          h"c——水跃后共轭水深(m);

          P——进口水流跌差(m);

          q'——陡槽末端的单宽流量[m³/(s·m)];

          ψ'——陡坡流速系数;

          E0——消力池进口控制断面处对于下游渠道底的总能头(m);

          m——消力池进口控制断面处边坡系数(m);

          hCB——消力池进口控制断面处水深(m);

          vCB——消力池进口控制断面流速(m/s)。

          m'q'2/3/p≥3.0m时,ψ'≈1.0,消力池长度Ld=(6~7)h"c,消力池深度ds≥(1.10~1.15)h"c-hs

N.2.6  单级跌水或单级等底宽陡坡增设分流墩、消能墩、尾槛等辅助消能工的消力池,其长度可缩短20%~30%,其深度仍按无辅助消能工的消力池深度采用。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
灌溉与排水工程设计标准 GB50288-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读