中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录G 末级固定排水沟和吸水管间距计算


G.0.1  水稻区田面有淹水层、排水沟边坡陡直、不计沟中水深、稳定渗流情况下的排水沟间距可按下列公式计算(图G.0.1):

    式中:B——末级固定排水沟间距(m);

          K——排水地段含水层平均渗透系数(m/d);

          H——田面水位与沟底高程之差,即排水沟的作用水头(m);

          q——设计要求的稻田渗漏强度(m/d);

          φ0——稳定渗流情况下,排水沟排水地段的渗流阻抗系数;

          Hd——排水沟的有效深度(m);

          T——排水地段含水层的平均厚度(m)。

G.0.2  水稻区田面有淹水层、吸水管内充满水、稳定渗流情况下的吸水管间距可按下式计算(图G.0.1,其中虚线表示吸水管):

    式中:B——吸水管间距(m);

          Hd——吸水管埋深(m);

          H——吸水管的作用水头(m),管内为有压水时,H为田面水位与吸水管承压水位之差;管内为无压水时,H为田面水位与吸水管中心高程之差;

          d——吸水管外围直径(m);

          φ0——稳定渗流情况下,吸水管排水地段的渗流阻抗系数。

G.0.3  旱作区或水旱轮作区田面无淹水层,地下水位逐渐降落,起始地下水面形状近似二次方曲线,不考虑蒸发影响,非稳定渗流情况下的排水沟间距可按下列公式计算(图G.0.3):

    当D≤B/2 时     

           

    当D>B/2 时           

    

    式中:H0——地下水位降落起始时刻,排水地段中部地下水位高于沟内水面的作用水头(m);

          Ht——地下水位降落到t时刻,排水地段中部地下水位高于沟内水面的作用水头(m);

          Hd——排水沟内水面至地面的垂直距离,即排水沟的有效深度(m);

          t——设计要求地下水位由H0降到Ht的历时(d);

          μ——地下水面变动范围内的土层平均给水度;

          Ω——地下水面形状校正系数,采用Ω≈0.7~0.8 ;

          φ——非稳定渗流情况下,排水沟排水地段的渗流阻抗系数;

          D——沟内水面至水平不透水层表面的垂直距离(m);

          B0——沟内水面宽度(m)。

G.0.4  计算条件应满足本标准附录G.0.3的规定,但起始地下水面的形状近似四次方抛物线,该情况下的排水沟间距可按下列公式计算(图G.0.3):

    式中:X——排水沟梯形过水断面湿周(m);

          b——沟底宽度(m);

          h——沟内水深(m);

          m——边坡系数。

G.0.5  计算条件应满足本标准附录G.0.3的规定,但考虑蒸发影响,地下水蒸发强度与埋深关系指数n≥1,该情况下的排水沟间距可按下列公式计算(图G.0.3,虚线箭头表示地下水蒸发沿程分布):

    式中:一一地下水位下降幅度H0-Ht的等分数,取值越大,计算结果精度越高,通常取=5~10;

          i——等分H0-Ht的排列序号,即i=0、1、2、30列

          C0——相应于排列序i的正整数值,当i=0和i=时,C=1;当i=1、2、3,-1时,C=2;

          Hi——排列序号为i的排水地段中部地下水位高于沟内水面的作用水头(m);

          ε0——地下水位埋深为零时的蒸发强度(m/d),若不考虑蒸发影响时,ε0=0;

          hε——地下水停止蒸发时的水位埋深(m);

          n——地下水蒸发强度与水位埋深关系指数,通常n≥1。

G.0.6  计算条件应满足本标准附录(G.0.3)的规定,吸水管间距可按式(G.0.3-1)和式(G.0.3-2)或式(G.0.3-3)计算(图 G.0.3,其中虚线表示吸水管),但式中Ω=0.8~0.9,B0以2代替,为非稳定渗流情况下吸水管排水地段的作用水头(m),可按下式计算:

G.0.7  计算条件应满足本标准附录G.0.4的规定,吸水管间距可按式(G.0.4-1)计算(图G.0.3),但式中X=πd。

G.0.8  计算条件应满足本标准附录G.0.5的规定,吸水管间距可按式(G.0.5-1)~式(G.0.5-3)计算(图 G.0.3),但式中Ω=0.8~0.9,B0以2代替。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
灌溉与排水工程设计标准 GB50288-2018
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读