中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录D 冲击式机器基础有阻尼动力系数ηmax值的计算


D.0.1  压力机、锻锤等冲击式机器的振动荷载在动力分析时可采用脉冲函数来描述冲击作用,脉冲函数可采用后峰齿形、对称三角形、矩形脉冲、正弦半波、正矢脉冲等,当振动能量较小时可采用后峰齿形脉冲,当振动能量较大时可采用矩形脉冲,冲击机器冲击作用所对应的脉冲函数形式可按照现行国家标准《建筑振动荷载标准》GB/T 51228执行;五种脉冲作用下的动力系数ηmax值,可按本标准附录第D.0.2条的规定采用。

D.0.2  当扰力为后峰齿形脉冲或对称三角形冲击脉冲时,基组的有阻尼动力系数ηmax(表D.0.2-1~表D.0.2-5)应按下列规定确定:

    1  对于竖向有阻尼动力系数η2max,阻尼比ζ和固有周期Tn可取基组的竖向阻尼比ζz、固有周期Tnz

    2  对于水平回转耦合振动第一、第二振型有阻尼动力系数η1max、η2max,确定时,阻尼比ζ和固有周期Tn可分别取基组的水平回转耦合振动第一、第二振型阻尼比ζxф1、ζxф2、ζyθ1、ζyθ2和第一、第二振型固有周期Tn1、Tn2

    3  基组竖向、水平向和回转向扰力或扰力矩脉冲时间to宜取相同值。

查找 上节 下节 返回
顶部

动力机器基础设计标准 GB50040-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读