中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 构造要求


5.3.1  墙式基础的底板、纵横墙和顶板尺寸应符合下列规定:

    1  顶板的厚度应按计算确定,但不宜小于150mm;

    2  顶板的悬臂长度,不宜大于2000mm;

    3  机身部分墙的厚度,不宜小于500mm;

    4  气缸部分墙的厚度,不宜小于400mm;

    5  底板的厚度,不宜小于600mm;

    6  底板的悬臂长度,当以竖向振动为主时,不宜大于板厚的2.5倍;当以水平振动为主时,不宜大于板厚的3倍。

5.3.2  基础的配筋应符合下列规定:

    1  大块式基础应沿四周和顶面、底面配置钢筋网,钢筋直径宜为10mm~14mm,双向间距宜为200mm~300mm。

    2  墙式基础的墙面应配置钢筋网,竖向钢筋直径宜为12mm~16mm,水平钢筋直径宜为10mm~14mm,双向间距宜为200mm~300mm。上部梁板的配筋应按承载力计算确定,墙与底板、上部梁板连接处应增加构造配筋。

    3  大块式基础底板的悬臂部分以及墙式基础底板的配筋,应按承载力计算确定,上下两侧均应配置钢筋。

    4  当基础上的开孔或切口尺寸大于500mm时,应沿开孔或切口周围配置钢筋,其直径不应小于12mm、间距不应大于200mm。

条文说明

5.3.1  由底板、纵横墙和顶板组成的墙式基础,各部分尺寸除满足设备安装要求外,主要以保证基础整体刚度为原则,各构件之间的联结尤为重要。基础顶板厚度一般是指局部悬臂板厚度,可按固有频率计算防止共振来确定。控制最小厚度和最大悬臂长度以保证动荷载下的强度要求。机身部分和气缸部分墙厚的规定是根据工程实践总结并考虑机身部分墙体大多为封闭型,气缸部分墙体一般为悬臂进行调整而得。基底悬臂长度的规定是根据模拟基础试验和理论上定性分析得出,以保证基础顶面和底板悬臂端点的振动幅值和相位基本满足刚体要求。

    目前,国外规范规定,大块式基础的宽度不宜低于机器中心线至块体基础底面高度的1.5倍;厚度不宜低于短边宽度的1/5、长边长度的1/10、0.6m三者中的较大值,或是取厚度不低于长边长度的1/30+0.6m。

5.3.2  大块式和墙式基础计算模式为刚体,基础各部分之间基本上没有相对变形,因而一般不必进行承载力计算。曾经对某厂红旗牌压缩机装配式基础表面钢筋测定所得应力仅为0.7MPa~1.4MPa,也证实了基础表面钢筋基本是不受力的。对块体基础配置表面钢筋,目的是防止施工时混凝土水化热形成内外温差,导致温度裂缝。表面钢筋要求细而密,以利于阻止裂缝的扩展。底板悬臂部分有局部变形,配筋应按强度计算确定。顶板采用梁板结构时,也要考虑强度问题。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

动力机器基础设计标准 GB50040-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读