5.8.1  保温材料现场抽检结果应符合设计要求。

5.8.2  燃气轮机本体保温前本体所有接口及堵头应安装完毕。

5.8.3  保温时设备和管道上的温度计、热工取样点、分线盒、丝堵及铭牌等应外露,并不得损坏。

5.8.4  固定保温块的紧固件紧固应牢靠,当采用焊接形式时,焊接应符合制造厂要求。

5.8.5  保温结构应完整、严密、牢固,外观应整齐、美观,厚度应符合设计要求。