中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 设备安装


4.2.1  设备安装可包括模块、油泵和增压机安装。模块可包括:增压站模块、调压站模块、天然气前置模块、天然气控制模块、燃油前置模块、储油罐、油处理模块、燃油控制模块。

4.2.2  设备安装应符合本规范第3.4节的有关规定,纵、横中心线及标高应符合设计要求,当设计无要求时,设备就位基准允许偏差应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2  设备就位基准允许偏差(mm)

4.2.3  储油罐及其附件安装应符合下列规定:

    1  储油罐安装应符合设计要求,当设计无要求时应符合现行国家标准《立式圆筒形钢制焊接储罐施工及验收规范》GB 50128中的有关规定;

    2  储油罐及其附件外观应无明显损伤,各部焊缝应无开裂或漏焊情况。油箱内部的焊缝和由型钢组成的框架拼缝应全部密封焊接;

    3  油箱各处开孔应与图纸相符;

    4  与油罐直接连接的法兰内外口均应密封焊接,栽丝孔不应穿透油罐壁;

    5  对于焊接式储油罐应对焊接部位进行PT检验或渗煤油试验;

    6  油罐内部应清理干净,内壁防腐应完好,并应符合设计要求;液位计等附件应安装正确、可靠;防爆窗应密封;进油前宜做灌水试验;

    7  阻火器、呼吸阀和安全阀的通流部分应畅通;呼吸阀阀面应严密,其材质和重量应符合设计要求;安全阀在油罐受油前应按设计要求灌油并记录;

    8  与罐体相连接的管道应在基础沉降相对稳定后进行连接;

    9  事故放油阀的安装应符合设计要求;

    10  油罐接地应符合设计要求。

4.2.4  油泵安装应符合下列规定:

    1  铸件应无铸砂、无重皮、无气孔、无裂纹等缺陷;

    2  泵体支脚和底座应接触密实;

    3  手动盘转子时应转动均匀,无异常声响;

    4  联轴器径向晃度值不应大于0.05mm;

    5  联轴器找中心应满足制造厂要求;当制造厂无要求时,应按本规范附录A的相关要求执行。

4.2.5  增压机设备安装应检查下列各项内容:

    1  检查铸件应无铸砂、无重皮、无气孔、无裂纹等缺陷;

    2  检查联轴器零部件应齐全,零部件应无变形、无损伤;

    3  检查各部件安装螺钉应无松动;

    4  检查轴颈应光洁,无损伤; 

    5  电机转子与定子的磁力中心应符合设计要求;

    6  联轴器组装时应按照制造厂的钢印标记安装组合,不得用大锤敲击联轴器,安装后轴端锁紧螺母应紧固;

    7  增压机与电机的联轴器找中心应符合制造厂要求;当制造厂无要求时,应按本规范附录A的相关要求执行;

    8  联轴器安装完毕后,应检查其径向晃度值,联轴器径向晃度值不应大于0.05mm;

    9  增压机隔音罩接缝应严密,整齐美观,并应符合制造厂要求。

查找 上节 下节 返回
顶部

联合循环机组燃气轮机施工及质量验收规范 GB50973-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读