中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12 基础


12.0.1  基础型式的选择,应结合线路沿线地质、施工条件和杆塔型式的特点综合确定,并应符合下列规定:

    1  当有条件时,应采用原状土基础。

    2  一般地区可选用现浇钢筋混凝土基础或混凝土基础;岩石地区可采用锚筋基础或岩石嵌固基础;软土地基可采用大板基础、桩基础或沉井基础;运输或浇制混凝土有困难的地区,可采用装配式基础。

    3  山区线路应采用全方位长短腿铁塔和不等高基础配合使用的方案。

12.0.2  基础稳定、基础承载力应采用荷载的设计值进行计算;地基的不均匀沉降、基础位移等应采用荷载的标准值进行计算。

12.0.3  基础的上拔和倾覆稳定应按下式计算:

    式中:γf——基础的附加分项系数,应按表12.0.3的规定确定;

              Te——基础上拔或倾覆外力设计值;

              A(γk、γs、γc…)——基础上拔或倾覆的承载力函数;

              γk——几何参数的标准值;

              γs、γc——土及混凝土的重度设计值(取土及混凝土的实际重度)。

表12.0.3  基础附加分项系数γf

12.0.4  基础底面压应力,应按下式计算:

    1  当轴心荷载作用时:

    式中:P——基础底面处的平均压应力设计值;

              fa——修正后的地基承载力特征值;

              γrf——地基承载力调整系数,宜取γrf=0.75。

    2  当偏心荷载作用时,除应按公式(12.0.4-1)计算外,还应按下式计算:

    式中:Pmax——基础底面边缘的最大压应力设计值。

12.0.5  基础混凝土强度等级不应低于C20级。

12.0.6  岩石基础的地基应逐基鉴定。

12.0.7  基础的埋深应大于0.5m。冻土地区的基础埋深应符合现行行业标准《冻土地区建筑地基基础设计规范》JGJ118的有关规定。

12.0.8  跨越河流或位于洪泛区的基础,应收集水文地质资料,必要时应考虑冲刷作用和漂浮物的撞击影响,并应采取相应的防护措施。

12.0.9  当位于地震烈度为7度及以上的地区且场地为饱和砂土和饱和粉土时,应计算地基液化的可能性,并应采取必要的稳定地基或基础的抗震措施。

12.0.10  转角塔、终端塔的基础宜根据相关要求采取预偏措施。
 

条文说明

12.0.1  近年来,各单位的基础选用经验日益丰富,选用的基础型式也逐渐增多,但是,原状土掏挖基础、现浇钢筋混凝土基础和混凝土基础仍然是主要的基础型式。

    1  原状土基础能充分发挥原状土的承载性能,承载力大、变形小,用料省。目前,环保要求越来越高,原状土基础对环境的破坏较小,比较符合绿色工程的理念。

    2  现浇钢筋混凝土基础或混凝土基础具有较好的经济性和成熟的施工经验,使用范围也较广。近年来,斜掏挖基础和带翼板的掏挖基础也开始在工程中应用起来,并进行了现场试验,其应用前景值得关注。

    3  工程中已经普遍采用了全方位长短腿铁塔,为了保护环境,基础设计时需要在基础型式和基面设计方面多做优化工作,尽量采用合理的基础型式,尽可能少开挖或不开挖基面。

12.0.2  按照原输电线路设计方法和经验,对基础稳定、基础承载力采用荷载的设计值进行计算,对地基的不均匀沉降、基础位移等采用荷载的标准值进行计算。

12.0.3  基础的附加分项系数是按照原输电线路设计方法和经验对各类基础的安全度换算而来的。

12.0.4  根据杆塔的风荷载(可变荷载)为主的特点,经过测算,基础底面压力极限状态表达式(12.0.4-1)、式(12.0.4-2)右端项需除以0.75(相当于乘以1.33)后才能保持基础下压按极限状态设计法设计的基础底面尺寸与按容许应力法设计基本上相衔接。仅根据现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB5007将地基承载力设计值改为地基承载力特征值。

12.0.5  根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第3.5节制定。

12.0.6  线路沿线岩石地基的岩性和完整程度通常存在较大差异。由于在线路勘测期间工程地质人员野外对岩石地基的鉴别存在局限性,所以,对配置岩石基础的杆塔位,在基坑开挖后必须进行鉴定。条文中强调了必须对岩石逐基鉴定,保证设计的岩石基础安全、可靠,这也是对选择合适基础型式、正确取定计算参数的验证。

12.0.7  在季节性冻土地区,其标准冻结深度可由地质资料提出,也可按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007和现行行业标准《冻土地区建筑地基基础设计规范》JGJ118的规定确定。多年冻土地区其标准冻结深度可按现行行业标准《冻土地区建筑地基基础设计规范》JGJ118的规定确定。

12.0.9  根据以往工程实践经验提出。防治措施可参照现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011和《电力设施抗震设计规范》GB50260。

12.0.10  转角塔、终端塔的预偏要根据杆塔结构的变形和基础设计时地基出现的变形综合考虑确定或根据工程设计、施工、运行经验确定。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

1000kV架空输电线路设计规范 GB50665-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读