中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.3 杆塔结构基本规定


11.3.1  长期荷载效应组合(无冰、风速5m/s及年平均气温)情况、杆塔的计算挠度(不包括基础预偏),应符合表11.3.1的规定:

表11.3.1  杆塔的计算挠度(不包括基础预偏)

    注:1  h为杆塔最长腿基础顶面起至计算点的高度;

           2  设计时应根据杆塔的特点提出施工预偏的要求。

11.3.2  钢结构构件允许最大长细比应符合表11.3.2的规定。

表11.3.2  钢结构构件允许最大长细比

11.3.3  杆塔铁件应采用热浸镀锌防腐,也可采取其他等效的防腐措施。

11.3.4  受剪螺栓的螺纹不应进入剪切面。当无法避免螺纹进入剪切面时,应按净面积进行剪切强度验算。

11.3.5  全塔所有螺栓应采取防松措施。受拉螺栓及位于横担、顶架等易振动部位的螺栓,宜采取双帽防松措施。靠近地面的塔腿上的连接螺栓宜采取防卸措施。
 

条文说明

11.3.1  杆塔挠度由荷载、施工和长期运行等原因产生,而从设计上只能控制由荷载引起的挠度值。计算挠度限值的确定原则是使常用的杆塔结构尺寸在荷载的长期效应组合作用下一般能满足要求。

11.3.2  本条是按我国杆塔设计经验并参照美国标准《输电线路角钢塔设计》ASCE10-97确定的。实际工程中塔身斜材长细比较大时,由于刚度较弱会引起自重下垂变形,故参照美国输电铁塔设计导则将一般受压材的最大允许长细比定为200。

11.3.3  大量工程实践证明热浸镀锌工艺是铁塔构件防腐的有效措施。当选用其他防腐措施时,必须有足够资料证明其防腐性能不低于热浸镀锌工艺,方可采用。

11.3.4  铁塔的连接螺栓,螺纹进入剪切面,不仅降低螺栓的承载力,而且大量螺栓进入剪切面还影响铁塔的变形。因此,设计时应使螺纹不进入剪切面。

11.3.5  运行部门如无特殊要求,一般可在地面以上8m高度范围内塔腿的连接螺栓采取防卸措施。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

1000kV架空输电线路设计规范 GB50665-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读