3.7 气体绝缘金属封闭母线


3.7.1 气体绝缘金属封闭母线的运输、检查及保管应符合下列规定:

    1 母线运抵现场后,应会同有关部门对运输单元的规格、型号、数量及完好情况进行外观检查,并应做好记录;

    2 母线应堆放在坚实地面上,下方应有支撑件;

    3 母线附件应按产品技术文件要求的存储级别及编号进行存储,并应做到包装完好,分类、标识应清晰;

    4 充气运输的母线,验收时应检查内部气体压力是否符合产品技术文件的要求。如母线需较长时间保管,应每月检查一次气体压力;当气压低至允许值时,应查找泄漏原因、进行维修,并应按产品技术文件的要求补充同类气体;

    5 母线在运输、保管时,应按产品技术文件的要求保持顶部朝上。

3.7.2 母线安装前应核对母线固定基础、支架、孔洞等的位置及尺寸,安装环境应符合产品技术文件的要求,并应采取防尘措施。

3.7.3 任何情况下不得挤压、碰撞外壳。

3.7.4 母线安装应符合下列规定:

    1 母线就位前,应对外壳内壁、导体表面、绝缘支撑件进行检查和清理,法兰结合面应平整、无划伤;

    2 吊装母线应使用尼龙绳或有保护外套的吊索;

    3 导体表面和母线外壳内壁应光滑无毛刺,各母线段的长度应符合产品技术文件要求;

    4 母线隔室打开后,在空气中的暴露时间应符合产品技术文件的要求;

    5 清洁母线导体部件时,应使用产品技术文件要求的清洁剂;

    6 以插接方式连接的导体,在两段母线连接时,不得损伤插接结构及插接接触面;

    7 母线导体连接后,应对连接部位的接触电阻进行测试,测试值应符合产品技术文件要求;

    8 密封垫(圈)不得重复使用;密封脂不可涂抹到密封垫(圈)内侧;

    9 母线外壳螺栓连接,应用力矩扳手对角紧固;

    10 安装调整型伸缩节时,固定伸缩节两端的连接螺杆应按产品技术文件的要求预留胀缩移动间隙;固定型伸缩节其波纹管两端的连接螺杆,则应按产品技术文件的要求将螺母拧紧;

    11 外壳接地母线的安装应符合设计和产品技术文件要求,并应无锈蚀和损伤,连接应牢靠;不同材质的接触面应涂电力复合脂;伸缩节间的接地母线跨接,不得影响伸缩节的膨胀收缩功能。

3.7.5 母线隔室的处理应符合下列规定:

    1 封闭母线安装完成后,隔室抽真空前,应完成下列工作:

    1) 密度继电器应经检验合格,并有检验报告;

    2) 六氟化硫气体检验合格,应符合现行国家标准《工业六氟化硫》GB 12022的有关规定;

    3) 固定伸缩节;

    4) 采取措施不得使真空泵在运行时中途停止。

    2  对隔室抽真空及真空度保持时间应符合产品技术文件要求。

    3  对隔室充六氟化硫气体过程中,当接近标称压力时,应缓慢充气直至标称压力时停止。

    4  充气完成后隔室应进行检漏,其单个隔室年漏气率不应大于0.5%。

    5  隔室内六氟化硫气体的含水量,应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的有关规定。

3.7.6 母线安装完成后,应按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150和产品技术文件要求进行现场试验。

条文说明

3.7.1 本条规定了气体绝缘金属封闭母线运输单元运抵现场以后的清点、检查、验收及存储条件的要求,有特殊存储要求的应按产品技术文件执行。对存储时间超过一个月的,需定期检查,并形成记录。当发现有泄漏时,应加大检查密度。

3.7.2 本条主要对母线安装前的先决条件进行落实,包括现场条件、安装用工具和材料。母线安装时,现场的湿度和清洁度一定要满足产品安装技术文件的要求。

3.7.3 对母线外壳的碰撞、挤压可能造成外壳变形和内部原件的损坏。外壳变形还会使投入运行中的封闭母线变形部位的电场发生畸变,降低其运行可靠性。

3.7.4 本条规定了母线安装时对母线本身的检查和处理,这是控制母线安装质量的关键。气体绝缘封闭母线对密封性要求比较高,制造缺陷、外壳划伤、强力对口、使用旧的密封垫(圈)都是造成泄漏的隐患。内部的毛刺、清洁不彻底等原因会影响母线内部绝缘水平。密封脂与六氟化硫接触可能产生反应,因此规定密封圈内侧不应涂密封胶,避免其与六氟化硫气体接触。

    对连接好的插接母线进行接触电阻测试,可以采用直流(不小于100A)压降法。连接部位接触电阻测试结果不应超过产品技术条件规定值。

    关于伸缩节(波纹管状)的伸缩量、调节螺杆紧固预留间隙及接地母线跨接,应符合产品技术文件要求。以图1为例进行说明:伸缩节用于调节母线段的安装长度及补偿随环境温度变化所产生的尺寸变化。出厂时对所有伸缩节组装件都用4根定位连接杆将波纹管的长度进行固定。安装调整型伸缩节时,其波纹管两端的连接螺杆,应按产品技术文件的要求预留胀缩移动间隙,以补偿环境温度变化所产生的母线尺寸变化。固定型伸缩节其波纹管两端的连接螺杆则应按产品技术文件的要求将螺母拧紧。

    伸缩节间如安装有跨接接地母线,其接地母线的跨接,不得影响伸缩节的膨胀收缩功能。

3.7.5 本条规定了隔室处理的相关要求。气体绝缘封闭母线内气体含水量的增加是造成其绝缘性能降低的主要因素,所以要严格控制绝缘气体的含水量。真空泵油一旦进入母线隔室内,将无法清除,所以要做好防范措施。母线隔室的真空度一般要求比较高,为防止伸缩节受力变形,抽真空前必须将其固定;充气是一个由液态变为气态的过程,期间气体的温度要降低,当接近标称填充等级时应减慢填充速度,或者在达到标称压力前停止。这样就可以为系统内的气体留出足够的时间来升温,在气体温度达到环境温度的过程中压力会持续上升。再往系统内充入更多的气体,使其达到正确的填充压力。气体绝缘强度主要取决于气体的密度而不是压力,所以通常用密度而不是压力来监测系统绝缘性能的完整性。由于气体系统是密封的,当温度变化时压力会随之变化而密度将保持不变。密度继电器可以对隔室中的气体密度状态给出—个直观的指示,密度继电器装置必须经过有资质的单位校验合格。

    不得使真空泵在运行时中途停止,以防止真空泵油倒灌入母线隔室内。

    关于抽真空前固定伸缩节,是因为抽真空过程中,如果不进行伸缩节固定(将调节螺杆紧固),可能造成伸缩节的移动或损伤。充气完成后应再将其恢复原状。

3.7.6 本条规定母线安装完工后应进行试验,产品技术文件对试验有特殊要求的,应符合产品技术文件要求,但是不应低于国家相关标准规范的规定。