中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.3 硬母线安装


3.3.1 硬母线的连接应符合下列规定:

    1 硬母线的连接应采用焊接、贯穿螺栓连接或夹板及夹持螺栓搭接;

    2 管形、棒形母线应采用专用连接金具连接;

    3 管形、棒形母线不得采用内螺纹管接头或锡焊连接。

3.3.2 管形、棒形母线的连接应符合下列规定:

    1 安装前应对连接金具和管形、棒形母线导体接触部位的尺寸进行测量,其误差值应符合产品技术文件要求;

    2 与管母线连接金具配套使用的衬管应符合设计和产品技术文件要求;

    3 管形、棒形母线连接金具螺栓紧固力矩应符合产品技术文件要求。

3.3.3 母线与母线或母线与设备接线端子的连接应符合下列要求:

    1 母线连接接触面间应保持清洁,并应涂以电力复合脂;

    2 母线平置时,螺栓应由下往上穿,螺母应在上方,其余情况下,螺母应置于维护侧,螺栓长度宜露出螺母2扣~3扣;

    3 螺栓与母线紧固面间均应有平垫圈,母线多颗螺栓连接时,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母;

    4 母线接触面应连接紧密,连接螺栓应用力矩扳手紧固,钢制螺栓紧固力矩值应符合表3.3.3的规定,非钢制螺栓紧固力矩值应符合产品技术文件要求。

3.3.4 母线与螺杆形接线端子连接时,母线的孔径不应大于螺杆形接线端子直径1mm。丝扣的氧化膜应除净,螺母接触面应平整,螺母与母线间应加铜质搪锡平垫圈,并应有锁紧螺母,但不得加弹簧垫。

3.3.5 母线在支柱绝缘子上固定时应符合下列要求:

    1 母线固定金具与支柱绝缘子间的固定应平整牢固,不应使其所支持的母线受到额外应力;

    2 交流母线的固定金具或其他支持金具不应成闭合铁磁回路;

    3 当母线平置时,母线支持夹板的上部压板应与母线保持1mm~1.5mm的间隙;当母线立置时,上部压板应与母线保持1.5mm~2mm的间隙;

    4 母线在支柱绝缘子上的固定死点,每一段应设置1个,并宜位于全长或两母线伸缩节中点;

    5 管形母线安装在滑动式支持器上时,支持器的轴座与管母线之间应有1mm~2mm的间隙;

    6 母线固定装置应无棱角和毛刺。

3.3.6 多片矩形母线间,应保持不小于母线厚度的间隙;相邻的间隔垫边缘间距离应大于5mm。

3.3.7 母线伸缩节不得有裂纹、断股和折皱现象;母线伸缩节的总截面不应小于母线截面的1.2倍。

3.3.8 终端或中间采用拉紧装置的车间低压母线的安装,当设计无要求时,应符合下列规定:

    1 终端或中间拉紧固定支架宜装有调节螺栓的拉线,拉线的固定点应能承受拉线张力;

    2 同—档距内,母线的各相弛度最大偏差应小于10%。

3.3.9 母线长度超过300m~400m而需换位时,换位不应小于1个循环。槽形母线换位段处可用矩形母线连接,换位段内各相母线的弯曲程度应对称一致。

3.3.10 插接母线槽的安装应符合下列要求:

    1 悬挂式母线槽的吊钩应有调整螺栓,固定点间距离不得大于3m;

    2 母线槽的端头应装封闭罩,引出线孔的盖子应完整;

    3 各段母线槽外壳的连接应可拆,外壳之间应有跨接线,并应接地可靠。

3.3.11 重型母线的安装应符合下列规定:

    1 母线与设备连接处宜采用软连接,连接线的截面不应小于母线截面;

    2 母线的紧固螺栓,铝母线宜用铝合金螺栓,铜母线宜用铜螺栓;紧固螺栓时应用力矩扳手;

    3 在运行温度高的场所,母线不应有铜铝过渡接头;

    4 母线在固定点的活动滚杆应无卡阻,部件的机械强度及绝缘电阻值应符合设计要求。

3.3.12 铝合金管形母线的安装应符合下列规定:

    1 管形母线应采用多点吊装,不得伤及母线;

    2 母线终端应安装防电晕装置,其表面应光滑、无毛刺或凹凸不平;

    3 同相管段轴线应处于一个垂直面上,三相母线管段轴线应互相平行;

    4 水平安装的管形母线,宜在安装前采取预拱措施。

条文说明

3.3.1 一般设计采用管形及棒形母线的,载流量都比较大,内螺纹管连接其接触面处的有效接触面积无法控制,满足不了电气连接的要求,焊锡的熔点太低,采用锡焊的接头当通过大电流时会因温度升高而将焊锡熔化,连接不可靠,故不得采用。

3.3.4 运行单位反映,接头发热最为严重的地方往往是母线与设备连接端子,尤其是圆杆式和螺纹式的接线端子。为此,施工安装时应特别注意,螺母接触面应平整,丝扣的氧化膜应除净,以改善接头发热状况。

    另外,现有一类新型特殊的螺纹式端子过渡线夹,其一端的螺纹与端子紧密配合,螺纹长度比现用螺母长许多,另一端则为平板型钻有螺孔与母线连接。此种特殊过渡线夹应由制造厂随设备配套供应。

3.3.5 母线在运行中通过的电流是变化的,发热状况也是变化的,所以母线在支柱绝缘子上的固定既要牢固,又要能使母线自由伸缩。为避免交流母线因产生涡流而发热,金具之间不能形成闭合磁路。金具有棱角、毛刺会产生电晕放电,造成损耗和对弱电的信号干扰。

3.3.6 为保证母线的散热和避免形成闭合磁路,作此规定。

3.3.8~3.3.11 根据工矿企业一些特殊用途母线,参照有关规定制定的,以使本规范更具通用性。

    重型母线与瓷套管的接线端子连接时,为避免设备因受应力影响而损坏,应采用软连接。在一些特殊地方,重型母线与设备之间的连接亦有不用软连接的。

    重型母线的连接宜使用与母线相同材质制成的紧固件,因为重型母线通过的电流高达几万、十几万安培,且环境温度高,磁场强,使用钢制螺栓极易发热。且钢与铝、铜的膨胀系数不同,母线接头运行一定时间后会松动,从而增大接头的接触电阻,所以作此规定。本来凡是母线接头都应这样,但目前国内普遍规定使用铝合金螺栓或铜螺栓还有困难,故在非重型母线接头连接时没有要求使用铝合金螺栓或铜螺栓,但有条件的地方可以使用。

    使用铝合金螺栓或铜螺栓,亦应用力矩扳手紧固,当螺栓强度级别相当于钢制螺栓4.6级时,其紧固力矩值可参照本规范表3.3.3或按设计提出的力矩值进行紧固。

    在冶炼炉、电解槽前的重型母线,运行温度高,若母线一侧使用铜母线,一侧使用铝母线,在接头处如不使用铜铝过渡接头,则电化腐蚀严重;而采用铜铝过渡接头又会由于运行温度高致使铜铝接头过渡的闪光焊接处脱落。所以规定不应有铜铝过渡接头,即不应在这种高温场所采用两种材质过渡母线,而应用同一种材质的母线引到运行温度较低的地方再与另一种材质的母线或设备端子连接。

3.3.12 根据铝合金管形母线的结构特点提出几点特殊要求。为防止管形母线起吊时弯曲变形,规定应采用多点吊装。为了减少电晕损耗和对弱电信号的干扰,管形母线的表面应光滑平整,终端应有防晕装置。预拱的目的是为了保证管形母线水平安装后平直。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范 GB50149-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读