4.2.1  构架梁地面组装应符合下列要求:

    1  应按照构架梁安装图进行组装,组装前应仔细检查构件编号、型号和螺栓规格。

    2  构件的支垫处应平整坚实,并应根据构件长度和重量设置支点。

    3  构架梁应在地面整体组装,组装时宜遵循先下弦后上弦、先主材后腹杆的组装顺序。

    4  组装完成后应按设计要求检查梁的起拱高度、长度,核对挂线节点位置。

    5  构架梁表面应清洁,不应有损伤、变形。

4.2.2  构架梁吊装应符合下列要求:

    1  应采用起重机械整体起吊。

    2  起吊前应测量两柱之间的安装距离,与构架梁的实际安装尺寸进行校核。

    3  起吊前应在构架梁两端绑扎控制绳,控制构架梁的方向,引导构架梁就位。

    4  构架梁应进行试吊,待吊离地面约10cm时,应停止起吊,经检查确定无误后,方可继续起吊。

    5  构架梁就位后,当调整构架柱的垂直度及构架梁位置符合设计要求时,应紧固连接螺栓。

4.2.3  构架地脚螺栓的紧固应符合设计要求。