4.1.1  构架柱地面组装应符合下列要求:

    1  应严格按照图纸和施工方案确定的每段组装范围进行组装。

    2  构件的支垫处应平整、坚实,并应根据构件长度和重量设置支点。

    3  构架柱底段宜单根或分片组装,上部各段宜分片或分段组装;组装时应先主材后腹杆。

    4  组装完成后应检查结构尺寸和螺栓规格,对高强螺栓应按图纸要求的型号逐个检查。

    5  组装好的构架柱表面应清洁,不应有损伤、变形。

4.1.2  构架柱吊装应符合下列要求:

    1  应采用起重机械进行构架柱吊装,吊点绑扎处应采取保护措施,防止构件表面损伤。

    2  构架柱吊装应试吊,待构件吊离地面约10cm时,应停止起吊,经检查确定无误后,方可继续起吊。

    3  底段组立后应检查结构尺寸、轴线、垂直度、标高,符合要求后方可吊装上段。

    4  构架柱各段安装就位后应检查垂直度,合格后,方可进行构架梁的施工。

4.1.3  构架柱底段就位后,必须及时进行接地连接。

条文说明

4.1.3  本条是强制性条文。及时对构架进行接地,是确保人身安全的有效措施。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

1000kV构支架施工及验收规范 GB50834-2013