中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 安装


4.2.1  互感器安装时应进行下列检查:

    1  二次接线板应完整,引线端子应连接牢固,绝缘良好,标志清晰,接线盒密封应良好。

    2  油位指示器、瓷套法兰连接处以及放油阀应无渗油。

4.2.2  互感器安装面应水平;当并列安装时,应排列整齐。

4.2.3  互感器应根据产品成套供应的组件编号顺序进行单节安装,不得互换。各组件连接处的接触面应除去氧化层,并涂以适合当地气候条件的电力复合脂。

4.2.4  具有保护间隙的互感器应按照产品技术文件规定调好距离。

4.2.5  互感器应按照产品技术文件要求接地。

4.2.6  当互感器电磁单元需补油时,应按照产品技术文件规定进行补油。

4.2.7  交接试验项目应符合现行国家标准《1000kV系统电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB/T 50832的有关规定。

条文说明

4.2.2  由于互感器的形式、规格不同,布置也不全相同,所以对施工水平误差不能作出具体规定,但其安装面应水平,对于同一种形式、同一种电压等级的互感器,当并列安装时,要求在同一水平面上,极性方向应一致,做到整齐美观。

4.2.3  电容式电压互感器由于现场调试困难,设备厂家出厂时均已成套调试好后编号发运,本条规定可减少现场安装时出现质量问题。

    各组件连接处的接触面除去氧化层之后涂以电力复合脂,是因为电力复合脂与中性凡士林相比较,具有熔点高(200℃以上)、不流淌、耐潮湿、抗氧化、理化性能稳定、能长期稳定地保持低接触电阻等优点。

4.2.4  有的互感器具有保护间隙,安装时按产品技术要求将保护间隙距离调整好,才能发挥间隙的保护作用。

4.2.5  各设备厂家对电容式电压互感器的接地规定有所不同,故制订本条规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

1000kV电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB50835-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读