3.8 真空注油


3.8.1  真空注油前,应对绝缘油进行脱气和过滤处理,达到下列标准后,方可注入变压器、电抗器中:

    1  击穿电压应大于或等于70kV/2.5mm。

    2  含水量应小于或等于8mg/L。

    3  含气量应小于或等于0.8%(应从滤油机取样阀取样)。

    4  介质损耗因数tanδ应小于或等于0.5%(90℃)。

    5  颗粒度应小于或等于1000个/100mL(5μm~100μm),应无100μm以上颗粒。

3.8.2  真空注油前,设备各接地点及连接管道必须可靠接地。

3.8.3  当变压器、电抗器注油时,宜从下部油阀进油;注油全过程应持续抽真空,真空残压应小于或等于20Pa,注入油的油温宜高于器身温度,滤油机出口油温应在55℃~65℃,注油速度不宜大于100L/min。在真空注油全过程中,真空滤油机进、出油管不得在露空状态切换。

3.8.4  胶囊式储油柜的变压器、电抗器应按产品技术文件要求进行注油、排气。

条文说明

3.8.1  为确保1000kV变压器、电抗器安装后的绝缘可靠,本条对真空注油过程中油的指标进行了规定,变压器油过滤处理方法通常采用变压器油全密封处理方法。

3.8.2  本条是强制性条文。为了确保注油过程中人身和设备的安全,故制订本条规定。

3.8.3  本条规定真空注油全过程中真空滤油机进、出油管不得露空状态切换,是为了确保注油质量。通常通过储油罐群管路的合理连接来实现持续真空注油。

3.8.4  对采用胶囊式储油柜的变压器的注油、排气操作顺序,设备厂家均有规定。曾出现过个别单位由于未掌握注油方法,发生变压器跑油或假油位现象。
 