中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

16 信息化应用系统


16.0.1  信息化应用系统可包括专业业务系统、信息设施运行管理系统、物业管理系统、通用业务系统、公众信息系统、智能卡应用系统和信息安全管理系统等,检测和验收的范围应根据设计要求确定。

16.0.2  信息化应用系统按构成要素分为设备和软件,系统检测应先检查设备,后检测应用软件。

16.0.3  应用软件测试应按软件需求规格说明编制测试大纲,并确定测试内容和测试用例,且宜采用黑盒法进行。

16.0.4  信息化应用系统检测时,应检查设备的性能指标,结果符合设计要求的应判定为合格。对于智能卡设备还应检测下列内容:

    1  智能卡与读写设备间的有效作用距离;

    2  智能卡与读写设备间的通信传输速率和读写验证处理时间;

    3  智能卡序号的唯一性。

16.0.5  信息化应用系统检测时,应测试业务功能和业务流程,结果符合软件需求规格说明的应判定为合格。

16.0.6  信息化应用系统检测时,应用软件的重要功能和性能测试应包括下列内容,结果符合软件需求规格说明的应判定为合格:

    1  重要数据删除的警告和确认提示;

    2  输入非法值的处理;

    3  密钥存储方式;

    4  对用户操作进行记录并保存的功能;

    5  各种权限用户的分配;

    6  数据备份和恢复功能;

    7  响应时间。 

16.0.7  应用软件修改后,应进行回归测试,修改后的应用软件能满足软件需求规格说明的应判定为合格。

16.0.8  应用软件的一般功能和性能测试应包括下列内容,结果符合软件需求规格说明的应判定为合格:

    1  用户界面采用的语言;

    2  提示信息;

    3  可扩展性。

16.0.9  信息化应用系统检测时,应检查运行软件产品的设备中安装的软件,没有安装与业务应用无关的软件的应判定为合格。

16.0.10  信息化应用系统验收文件除应符合本规范第3.4.4条的规定外,尚应包括应用软件的软件需求规格说明、安装手册、操作手册、维护手册和测试报告。

条文说明

16.0.3  应用软件的测试内容包括基本功能、界面操作的标准性、系统可扩展性、管理功能和业务应用功能等,根据软件需求规格说明的要求确定。

    黑盒法是指测试不涉及软件的结构及编码等,只要求规定的输入能够获得预定的输出。

16.0.7  应用软件修改后进行回归测试,主要是验证是否因修改引出新的错误,修改后的应用软件仍需满足软件需求规格说明的要求。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

智能建筑工程质量验收规范 GB50339-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读