中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

14 信息导引及发布系统


14.0.1  信息引导及发布系统可由信息播控设备、传输网络、信息显示屏(信息标识牌)和信息导引设施或查询终端等组成,检测和验收的范围应根据设计要求确定。

14.0.2  信息引导及发布系统检测应以系统功能检测为主,图像质量主观评价为辅。

14.0.3  信息引导及发布系统功能检测应符合下列规定:

    1  应根据设计要求对系统功能逐项检测;

    2  软件操作界面应显示准确、有效;

    3  检测结果符合设计要求的应判定为合格。

14.0.4  信息引导及发布系统检测时,应检测显示性能,且结果符合设计要求的应判定为合格。

14.0.5  信息引导及发布系统检测时,应检查系统断电后再次恢复供电时的自动恢复功能,且结果符合设计要求的应判定为合格。

14.0.6  信息引导及发布系统检测时,应检测系统终端设备的远程控制功能,且结果符合设计要求的应判定为合格。

14.0.7  信息导引及发布系统的图像质量主观评价,应符合本规范第11.0.4条第2款的规定。

条文说明

14.0.3  信息导引及发布系统的功能主要包括网络播放控制、系统配置管理和日志信息管理等,根据设计要求确定检测项目。

14.0.4  视频显示系统,包括LED视频显示系统、投影型视频显示系统和电视型视频显示系统,其性能和指标需符合国家标准《视频显示系统工程技术规范》GB 50464-2008第3章“视频显示系统工程的分类和分级”的规定,检测方法需符合现行国家标准《视频显示系统工程测量规范》GB/T 50525的规定。

14.0.7  图像质量的主观评价项目,可以按国家标准《视频显示系统工程技术规范》GB 50464-2008第7.4.9条和第7.4.10条执行。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

智能建筑工程质量验收规范 GB50339-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读