16.4 洞口和临边防护


16.4.1  边长或直径为20cm~40cm的洞口应采用刚性盖板固定防护;边长或直径为40cm~150cm的洞口应架设钢管脚手架、满铺脚手板等;边长或直径在150cm以上的洞口应张设密目安全网防护并加护栏。

16.4.2  建筑物楼层钢梁吊装完毕后,应及时分区铺设安全网。

16.4.3  楼层周边钢梁吊装完成后,应在每层临边设置防护栏,且防护栏高度不应低于1.2m。

16.4.4  搭设临边脚手架、操作平台、安全挑网等应可靠固定在结构上。

条文说明

16.4.3  防护栏一般采用钢丝绳、脚手管等材料制成。