中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.7 大跨度空间钢结构


11.7.1  大跨度空间钢结构可根据结构特点和现场施工条件,采用高空散装法、分条分块吊装法、滑移法、单元或整体提升(顶升)法、整体吊装法、折叠展开式整体提升法、高空悬拼安装法等安装方法。

11.7.2  空间结构吊装单元的划分应根据结构特点、运输方式、起重设备性能、安装场地条件等因素确定。

11.7.3  索(预应力)结构施工应符合下列规定:

    1  施工前应对钢索、锚具及零配件的出厂报告、产品质量保证书、检测报告,以及索体长度、直径、品种、规格、色泽、数量等进行验收,并应验收合格后再进行预应力施工;

    2  索(预应力)结构施工张拉前,应进行全过程施工阶段结构分析,并应以分析结果为依据确定张拉顺序,编制索(预应力)施工专项方案;

    3  索(预应力)结构施工张拉前,应进行钢结构分项验收,验收合格后方可进行预应力张拉施工;

    4  索(预应力)张拉应符合分阶段、分级、对称、缓慢匀速、同步加载的原则,并应根据结构和材料特点确定超张拉的要求;

    5  索(预应力)结构宜进行索力和结构变形监测,并应形成监测报告。

11.7.4  大跨度空间钢结构施工应分析环境温度变化对结构的影响。

条文说明

11.7.1  确定空间结构安装方法要考虑结构的受力特点,使结构完成后产生的残余内力和变形最小,并满足原设计文件的要求。同时考虑现场技术条件,重点使方案确定时能够考虑到现场的各种环境因素,如与其他专业的交叉作业、临时措施实施的可行性、设备吊装的可行性等。

    本条列出了几种典型的空间钢结构安装方法:

    高空散装法适用于全支架拼装的各种空间网格结构,也可根据结构特点选用少支架的悬挑拼装施工方法;分条或分块安装法适用于分割后结构的刚度和受力状况改变较小的空间网格结构,分条或分块的大小根据设备的起重能力确定;滑移法适用于能设置平行滑轨的各种空间网格结构,尤其适用于跨越施工(待安装的屋盖结构下部不允许搭设支架或行走起重机)或场地狭窄、起重运输不便等情况,当空间网格结构为大面积大柱网或狭长平面时,可采用滑移法施工;整体提升法适用于平板空间网格结构,结构在地面整体拼装完毕后提升至设计标高、就位;整体顶升法适用于支点较少的空间网格结构,结构在地面整体拼装完毕后顶升至设计标高、就位;整体吊装法适用于中小型空间网格结构,吊装时可在高空平移或旋转就位;折叠展开式整体提升法适用于柱面网壳结构,在地面或接近地面的工作平台上折叠起来拼装,然后将折叠的机构用提升设备提升到设计标高,最后在高空补足原先去掉的杆件,使机构变成结构;高空悬拼安装法适用大悬挑空间钢结构,目的为减少临时支承数量。

11.7.3  钢索材料是索(预应力)结构最重要的组成材料,其质量控制尤为关键。索体下料长度是钢索材料最重要的参数,要多方核算确定。索体下料长度应经计算确定。应采用应力下料的方法,考虑施工过程中张拉力及结构变形对索长的影响,同时给定施工时的温度,由索体生产厂家根据具体索体确定温度对索长的修正。索体张拉端调节量需综合考虑结构变形大小、结构施工误差等因素后与索厂共同确定。在给定索体下料图纸时,同时需标出索夹在索体上的安装位置,由厂家在生产时标出。

    索(预应力)结构是一种半刚性结构,在整个施工过程中,结构受力和变形要经历几个阶段,因此需要对全过程进行受力仿真计算分析,以确保整个施工过程安全、准确。

    索(预应力)结构施工控制的要点是拉索张拉力和结构外形控制。在实际操作中同时达到设计要求难度较大,一般应与设计单位商讨相应的控制标准,使张拉力和结构外形能兼顾达到要求。

    对钢索施加预应力可采用液压千斤顶直接张拉;也可采用顶升撑杆、结构局部下沉或抬高、支座位移、横向牵拉或顶推拉索等多种方式对钢索施加预应力。一般情况下,张拉时不将所有拉索一次张拉到位,而采用分批分级进行张拉的方法。根据整个结构特点将预应力张拉力分为若干级,使得相邻构件变形、应力差异较小,对结构受力有利,同时也易于控制最终张拉力。

11.7.4  温度变化对构件有热胀冷缩的影响,结构跨度越大温度影响越敏感,特别是合拢施工需选取适当的时间段,避免次应力的产生。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
钢结构工程施工规范 GB50755-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读