A.6 大体积混凝土水化热温度计算


A.6.1  混凝土最大绝热升值可按下式计算:

    式中:Tr——混凝土最大绝热温升值(℃);

          W——每立方米混凝土中的胶凝材料用量(kg/m³);

          Q——胶凝材料水化热总量,可按现行国家标准《大体积混凝土施工规范》GB 50496的有关规定进行计算(kJ/kg);

          c——混凝土的比热容,可取0.92kJ/(kg·K)~1.0kJ/(kg·K);

          p——混凝土的质量密度,可取2400kg/m³~2500kg/m³。

A.6.2  混凝土的出机温度可按下式计算:

    式中:T0——混凝土的出机温度(℃);

          Wi——分别为每立方米混凝土中水泥、各种矿物添加剂、砂、石、水的实际干重量(kg/m³);对砂、石应按含水量扣除水进行计算,并将其中所含的水按水的比热进行计算;

          Yi——分别为水泥、各矿物质外加剂、砂、石、水的入罐温度;

          ci——分别为水泥、各矿物质外加剂、砂、石、水的比热容[kJ/(kg·K)];对水泥、各种矿物外加剂、砂、石可取0.9kJ/(kg·K),水的比热容可取4.2kJ/(kg·K)。

A.6.3  混凝土的浇筑温度可按下式计算:

    式中:Ti——混凝土的浇筑温度(℃);

          T′0——混凝土运输、泵送、浇筑时段的温度补偿值(℃);当运输、泵送、浇筑所用全部时间在1h以内时,日平均温度低于15℃取T′0=0,日平均气温在15℃~25℃之间取T′0=1,日平均气温高于25℃取T′0=2℃。

A.6.4  混凝土内部最高温度,可按下式估算:

    式中:Tmax——混凝土内部最高温度(℃);

          ζ——与水化热龄期、结构厚度、浇筑温度等有关的系数:混凝土内部温度达到最高值时,可取ζ=0.60~0.72,结构厚度较小、浇筑温度较低时取小值,结构厚度较大、浇筑温度较高时取最大值。