13.4 弯管的锚固


13.4.1  弯管应符合现行行业标准《油气输送用钢制感应加热弯管》SY/T 5257的有关规定。

13.4.2  管段应按设计要求预埋安装,并应采取控制弯管水平、标高、轴向三维方向偏移的措施。

13.4.3  锚固墩混凝土浇筑前和浇筑过程中,预埋的弯管安装位置检验不应少于2次。在浇筑混凝土时,振捣棒不得接触弯管及其固定支撑。

13.4.4  弯管与跨越管段对接时,两管端中心轴线水平误差应小于2mm。

条文说明

13.4.3、13.4.4  预埋弯管与跨越管道对接时,若预埋弯管偏移,将影响跨越管道安装。为此必须严格控制弯管的位置。