中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.8 间歇工作试验


    设备处于消防运行状态,打开设备出水阀门放水,放水流量分别为消防顶压最大流量Qd的25%、50%、75%和100%,每次放水30s后完全关闭阀门,观察1min,检查并记录气压水罐压力、供水管网压力及安全阀工作情况。
查找 上节 下节 返回
顶部

固定消防给水设备 第4部分:消防气体顶压给水设备 GB27898.4-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读