中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.6 供水能力试验


6.6.1 启动设备使之处于正常运行状态,当气压水罐内压力达到稳压压力下限p3时,关闭设备出水阀门,切断设备供电电源。开启设备出水阀门按设备额定工况放水,当气压水罐内压力降至止气/充气压力p1时停止放水,并记录气压水罐累计给水量同时记录工作时间。
6.6.2 启动设备使之处于正常运行状态,在气压水罐内液位稳定后,当压力为稳压压力上限p4时,关闭设备出水阀门,切断供电电源,开启设备出水阀门放水,当气压水罐内压力降至稳压压力下限p3时,记录调节水容积水量,继续放水至消防启动压力p2时停止放水,记录调节水容积水量。
6.6.3 设定稳压泵组在稳压压力下限压力p3启动,在稳压压力上限压力p4时停止,记录工作时间。
查找 上节 下节 返回
顶部

固定消防给水设备 第4部分:消防气体顶压给水设备 GB27898.4-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读