7.6 酸碱类化学品管道内管焊接安装


7.6.1  PFA管的管径大于DN25应采用焊接连接,并应符合下列规定:

    1  支吊架制作安装应符合本规范第7.5.1条第1款的要求;

    2  焊接应采用专用的PFA焊接机,焊接温度应为500℃;

    3  PFA管的焊接应在洁净加工间内进行,室内应有高效过滤器的进风设施,且顶部应有排气扇,室内温度应为10℃~15℃;

    4  焊接完毕后,管口均应用管帽或者塑料胶带进行密封。

7.6.2  操作人员应遵守下列规定:

    1  进入洁净加工间的人员应穿洁净服,并应佩戴洁净手套,同时应穿洁净鞋;

    2  PFA焊机操作者应经过培训,并应经考试合格后再进行操作。
 

条文说明

 

7.6.1  焊接PFA管一般用于化学品间内,用于供给单元和存储罐之间的管道连接,有单管和双套管之分,若采用单管输送,则按照本条第1款~第6款实施。