7.3 设备安装


7.3.1  设备搬运前,应对搬运的路面和道路两端进行详细勘查,并应拟定运输方案,同时应提出安全措施和搬运措施。

7.3.2  搬运设备应使用专用运输车,对于搬运大型设备,应对可能的路基下沉、路面松软采取措施。

7.3.3  大型设备在搬运过程中道路的坡度不得大于15°。道路上方有输电线路,通过时应保证安全距离。

7.3.4  设备搬运过程中应对搬运场地做好安全维护,无关人员不得进入。

7.3.5  设备卸货前应清点数量并检查外包装的好坏,不得损坏设备。

7.3.6  设备安装前,应确认其位置并画线标记。

7.3.7  设备安装后,应对横向、纵向和高度进行测量,横向和纵向中心线允许偏差为5mm~10mm,高度允许偏差为±10mm。横向、纵向、高度的偏差可在设备下方垫不锈钢垫片调整。

7.3.8  基础上固定设备时均应采用不锈钢螺栓。酸碱系统应在不锈钢螺栓上外套PVC材质的衬套,并应在安装完毕后打密封胶。

7.3.9  安装三通箱、阀门箱、连接箱应单独设置支吊架,箱上的螺帽应与C-PVC外套管连接,并应用螺帽锁紧。阀门箱的接管不得过分弯曲变形。

7.3.10  设备在安装过程中,其外部包装不得拆除。
 

条文说明

 

7.3.6、7.3.7  按照设备的平面布置图来安装设备,安装前在化学品间标记出位置,因为储罐一般比较笨重,需要一次性搬运到位,然后局部微调。合理利用化学品的空间进行搬运。

7.3.10  设备安装过程中,设备厂商或者其他施工单位都可能接触到设备,设备的外部包装可以保护其在安装过程中免受损伤。