中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.4 维护使用


10.4.1  煤气净化采用干法除尘系统,其TRT装置的投产运行和停产检修必须按氮气赶空气、煤气赶氮气和氮气赶煤气、空气赶氮气的置换程序进行。氮气赶空气结束时应化验煤气氮气中的氧含量小于或等于0.5%(V)为合格,方可进入煤气。在停产检修阶段,氮气赶煤气时,应令TRT装置停机并电动盘车8h以上,待机组冷却到常温时才能打开机组进行检修。

10.4.2  TRT装置的检修周期可为1a~2a。

10.4.3  继电保护试验应一年一次。

10.4.4  液压油润滑油应每季度化验一次全分析。

10.4.5  喷雾水流量低于设计流量时需清洗水嘴或管道过滤器。

10.4.6  TRT装置电机在运行时应测轴承座对地绝缘电阻值,其值应不低于1MΩ。
 

条文说明

 

10.4.1  TRT装置投产运行和停产检修时对介质的吹扫、置换程序,无论TRT装置前的净化设施是干式或是湿式,均应是一样的。除非确有成熟检验并有防护措施,可直接用空气赶煤气和煤气赶空气的置换程序。

    干法除尘系统灰分中含有Zn、K等活性金属,遇窒息自燃,所以置换时必须先用氮气赶空气、煤气。 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

煤气余压发电装置技术规范 GB50584-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读