中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.1 安全


9.1.1  有关TRT装置的布置、建筑、电气等防火间距、消防、防爆防火灾危险的要求应遵守现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定,并尚需符合本规范第3.1、3.2、4.2、8.1节的有关规定。

9.1.2  TRT装置的设备设计、制造、维护平台等应符合现行国家标准《设备安全卫生设计总则》GB 5083的有关规定。

9.1.3  对于可燃、有毒的气体,其阀门和水封的设置应遵循现行国家标准《工业企业煤气安全规程》GB 6222的有关规定。

9.1.4  TRT装置控制系统其执行机构的驱动源失效时,应考虑对人员、设备安全的影响及其预防措施。

9.1.5  设在主厂房内的TRT装置透平机,厂房应设在线煤气泄漏报警设施,封闭厂房必须设置事故排风机,其通风换气次数不得小于12次/h,并与煤气泄漏报警设施连锁。当煤气TRT装置透平机设有隔音罩时,罩内必须设置在线的煤气泄漏报警设施和排风机,并互相连锁。

9.1.6  煤气泄漏报警设计应符合现行行业标准《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》SH 3063的有关规定。

9.1.7  煤气TRT透平装置区域应配置携带式一氧化碳检测仪、氧含量检测仪、呼吸器。
 

条文说明


9.1.4  国家现行有关企业安全卫生标准中指出,为了保证人员的生命安全,任何情况下应防止事故对人员的伤害。如有毒可燃介质的系统中采用电动或气动源煤气阀门,其流向下游侧可能为人员进入的区域,阀门应是当无电源或无气源时呈关闭状态,这样当这些驱动源失效时,不会因此阀门敞开让有毒可燃气体进入下游人员检修区。

9.1.6  TRT装置区域是易发生有毒可燃气体泄漏的地点,尽管在封闭厂房内设有在线的气体泄漏报警仪,在其厂房的煤气设施也可能泄漏,故要求在TRT装置区域也配置携带式的一氧化碳检测仪、呼吸器、氧含量检测仪,以便流动的巡检、检修人员需要。如TRT装置区域附近有配置这些设施的煤气防护站等,能方便调用这些检测仪,则TRT装置区域可不专门配置这些检测仪。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

煤气余压发电装置技术规范 GB50584-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读