中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 土建及通风


5.2.1  严寒和寒冷地区的疏干泵房宜采用钢筋混凝土结构,并宜采用防冻构造。

5.2.2  疏干水储水池宜采用钢筋混凝土水池。

5.2.3  (半)地下式疏干泵房应设机械通风设施,通风设备应防爆。
 

条文说明

 

5.2.3  部分地区的(半)地下式疏干泵房底部有甲烷等有害气体积聚,若不排除,危害设备检修工人的生命安全。一些矿山曾出现过由于没有通风设施,导致检修工人死亡的案例,为安全起见,(半)地下式疏干泵房全部要求设机械通风。风机设在泵房内,主要考虑防盗。
 