中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.5 疏干设备及过滤器


3.5.1  降水孔、巷道的排水设备,宜根据水量、水质选用合适的潜水泵。经技术经济比较后,巷道的排水设备可采用卧式水泵。

3.5.2  降水孔排水泵的排水能力,应按一昼夜24h运转计算。降水孔的数量应为计算降水孔数量的1.2倍。

3.5.3  降水孔排水泵备用及检修台数,应为工作台数的40%~50%;当工作台数小于10台时,不应小于工作台数的50%。

3.5.4  巷道排水泵数量、水仓容积等,应符合现行国家标准《煤炭工业矿井设计规范》GB 50215的相关规定。

3.5.5  过滤器类型,应根据含水层性质按表3.5.5选用。

表3.5.5  过滤器类型

3.5.6  过滤器材质应根据地下水水质、受力条件和经济合理等因素确定。

3.5.7  填砾过滤器滤料规格、滤料厚度、骨架管孔眼或缝隙尺寸及缠丝过滤器缠丝面孔隙率应符合现行国家标准《供水管井技术规范》GB 50296的有关规定。

3.5.8  降水孔允许过滤管进水流速不宜大于0.03m/s。

3.5.9  过滤器直径应根据设计出水量、水泵及电动机最大外径、允许过滤管进水流速等因素综合确定。过滤器最小内径不得小于表3.5.9的规定。

表3.5.9   过滤器内径

3.5.10  过滤器筛管孔隙率,钢管宜为20%~35%,铸铁管宜为20%~25%,钢筋混凝土管和石棉水泥管宜为15%~20%,塑料管宜为10%~13%。

3.5.11  松散含水层中的降水孔,应设置底部封闭的沉砂管,其长度不应小于表3.5.11的规定。

表3.5.11  沉砂管长度



 

条文说明


3.5.1  潜水泵电机潜入水下,具有效率高,维修简单,简化或省去泵房等优点。排除具有腐蚀性的地下水,宜采用不锈钢等防腐潜水泵。

    巷道中优先采用潜水泵,是由于该种泵的泵房可移至地表,操作维护简单,改善了工人工作条件,减少了井下工程量,但在某些情况下,由于卧式泵价格较低,效率较高等原因,两种排水方式应通过技术经济比较后确定。

3.5.3  根据元宝山露天煤矿和伊敏露天煤矿潜水泵的使用情况,使用的总台数都在10台以上,其实际备用及检修台数,占使用总台数的比值分别为50%和30%~40%。故本条规定使用总台数大于10台时,该值为40%~50%,总台数多时取下限值,反之取上限。

3.5.5  目前,供水井广泛应用桥式过滤器和条缝式过滤器,因其孔隙率较低,一般为10%~13%,因此未将桥式过滤器和条缝式过滤器纳入表3.5.5中,其应用范围同缠丝过滤器。在选择降水孔过滤器时,根据含水层出水能力,可以选择上述两种过滤器;对于地下水位动态观测孔,优先选用桥式过滤器和条缝式过滤器。

3.5.7、3.5.8  我国现行国家标准《供水管井技术规范》GB 50296相关条款为强制性条款,考虑到供水管井与露天煤矿降水孔技术要求有相同和不同之处,本条文对相同之处采用《供水管井技术规范》GB 50296的相关内容。

3.5.9  本条规定的过滤器内径是根据设备安装及进水条件要求确定的。

3.5.10  为保证进水条件及骨架强度,本条规定了各种管材过滤器筛管的孔隙率值。商品过滤器具有更好的加工条件,质量更加稳定,应用也日益普及,因此在有条件时宜采用商品过滤器。
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

煤炭工业露天矿疏干排水设计规范 GB51173-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读