7.5 敷设管道光(电)缆


7.5.1  当设计未指定孔位时,孔位选择应从下而上,从两侧往中间,逐层使用。光(电)缆在各相邻管道段所占用的孔位应相对一致,当需改变孔位时,其变动范围不宜过大,并应避免由管群的一侧转移到另一侧。

7.5.2  在管孔内敷设光缆时,应根据设计规定一次性敷设数根塑料子管,子管敷设完成后应按设计要求封堵管口。

7.5.3  子管不得跨人(手)孔敷设,子管在管孔内不得有接头。

7.5.4  子管在人(手)孔内伸出长度宜为200mm~400mm;本期工程不用的管孔及子管管孔应按设计要求封堵。

7.5.5  人(手)孔内的光(电)缆应按设计固定方式固定牢靠,光缆宜用塑料软管保护。

7.5.6  敷设后的光(电)缆应无扭转、无交叉,无明显刮痕和损伤。

7.5.7  光(电)缆敷设后,管孔和塑料子管均应按设计要求封堵。

7.5.8  光(电)缆出管孔150mm内不得弯曲。

7.5.9  管道光缆在人孔预留长度及固定方式应按设计要求。

7.5.10  人(手)孔内的光(电)缆应安装光(电)缆识别标志或标牌。