中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.5 硅芯塑料管及配件检验


3.5  硅芯塑料管及配件检验

3.5.1  硅芯塑料管的外径、壁厚应符合表3.5.1规定;标称长度应符合设计规定。

表3.5.1  硅芯塑料管规格(mm)

3.5.2  硅芯塑料管外形应均匀,色泽均匀一致,外表无损伤、无缺陷、无划痕、无裂口及显著的凹陷或凸起,不得有气泡。

3.5.3  单盘硅芯塑料管内充气0.1MPa,24h后压力降低不应大于0.01MPa。

3.5.4  连接件与硅芯塑料管应匹配,连接件的内外壁应光滑无缺陷,两者螺旋配合良好。

3.5.5  堵头的橡胶应无脱落、不破裂,堵头与硅芯塑料管应匹配,安装在硅芯塑料管上时应牢固,不得进水及杂物。

条文说明

3.5.1  高密度聚乙烯塑料管的物理学性能如表1。

表1  高密度聚乙烯塑料管的物理学性能

3.5.3  硅芯塑料管在敷设前的气闭性能检查是极为重要的。由于各种原因,当发现到达施工现场的硅芯塑料管内无气压时,应按本规范标准检查气闭性能。

    硅芯塑料管连接件主要性能和物理、机械性能见表2和表3。

表2  连接件壳体件主要性能

表3  连接件组装后的物理、机械性能与使用标准

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
通信线路工程验收规范 GB51171-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读