中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 楼面均布活荷载


6.2.1 正常操作、充水试压工况下,建筑物的楼面(包括建筑物内的平台)均布活荷载标准值取值应符合下列规定:

    1 仓库等存储类建筑物,应按实际情况确定,但不宜小于5.0kN/m2

    2 分析化验室,应按实际情况确定,但不宜小于3.0kN/m2

    3 生产厂房的楼梯及休息平台,不宜小于3.5kN/m2

    4 其他建筑物的楼面活荷载应按实际情况确定,但不宜小于2.0kN/m2

6.2.2 停产检修工况下,建筑物内设备区域的楼面或平台均布活荷载标准值应按实际情况确定,其取值应符合下列规定:

    1 主控室,可采用4.0kN/m2,其中,主机柜室可采用5.0kN/m2

    2 低压配电间,可采用6.0kN/m2;高压配电间,可采用8.0kN/m2

    3 压缩机、主风机、过滤机厂房及动力站的检修区,宜采用10.0kN/m2;其他区域的宜取4.0kN/m2

    4 皮带栈桥,宜采用2.5kN/m2

    5 有小型设备(设备重小于200kN时)的厂房,宜取4.0kN/m2

    6 有反应器、拉幅机、蒸发器、纺丝机、料仓的厂房,宜取6.0kN/m2

    7 楼面上设有离心机的厂房,宜取5.0kN/m2

    8 楼梯及休息平台,宜取3.5kN/m2

    9 生产厂房有安装、检修要求的楼面操作区、操作平台和设备附属平台以及热交换器或类似设备的周围可能存放部件或重工具的区域,其值宜采用4.0kN/m2;非检修区域宜取2.0kN/m2

6.2.3 多层框架厂房各工况平台均布活荷载的折减,应符合下列规定:

    1 设计板和次梁时,荷载不得折减;

    2 设计平台设备梁、框架梁、柱、框架基础时,其负荷面积大于50m2时,荷载折减系数应按下列规定采用:

      1) 正常操作、充水试压工况下,建筑物楼面荷载折减系数,应按实际情况取值,但不应小于0.7;

      2) 停产检修工况下,楼面荷载标准值小于或等于10kN/m2时,折减系数应为0.7;楼面荷载标准值大于10kN/m2时,折减系数应为0.5,但不应小于7kN/m2

      3) 停产检修工况下,多层仓库等存储类建筑物楼面折减系数,应按实际情况取值,但不应小于0.85。

条文说明

6.2.2  低压配电间一般宜取6.0kN/m2~8.0kN/m2,但实际工程中,很多低压配电柜的折算均布荷载大于8.0kN/m2,设计时应根据该工程选用的低压配电柜参数,核算折算均布荷载;高压配电间一般宜取8.0kN/m2~10.0kN/m2。一般考虑两排配电柜之间至少放置一排需检修或更换的配电柜,检修工况下配电柜的支承梁至少支承两排配电柜(包括恒载一排和活载一排)。压缩机、主风机、过滤机厂房及动力站的检修区宜根据最大检修部件的最不利位置,对平台梁进行计算,并与采用均布活荷载的计算结果对比,取二者中的最大值。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

石油化工建(构)筑物结构荷载规范 GB51006-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读