中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 空冷器风机和电机的当量荷载


5.4.1 每台风机和电机的竖向当量荷载标准值,可按下式计算:

    式中:Fvk——每台风机和电机的竖向当量荷载标准值(kN);

        Ka——竖向动力系数,应取1.5;

        Gk——风机和电机重力荷载标准值(kN)。

5.4.2 风机和电机水平向当量荷载标准值,可按下列方法计算:

    1 当空冷器为一台时,其水平向当量荷载标准值可按下式计算:

    式中:FdK——空冷器风机和电机的水平向当量荷载标准值(kN);

        Khd——水平向动力系数,应取0.3。

    2  当空冷器为二台时,其水平向当量荷载标准值可按下式计算:

    式中:Fdk1、Fdk2——各台空冷器风机和电机的水平向当量荷载标准值(kN)。

    3 当空冷器多于两台时,其水平向当量荷载标准值除可按下式计算外,且不应小于按式5.4.2-2计算的最大两台水平向当量荷载标准值:

    式中:Fdkn——第n台空冷器风机和电机的水平向当量荷载标准值(kN)。

查找 上节 下节 返回
顶部

石油化工建(构)筑物结构荷载规范 GB51006-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读